Автор Тема: Розрахунок потужності трансформатора?  (Прочитано 2870 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Свідомий

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здоровенькі були! Маю ось таке питання, є електричне навантаження відомої потужномті, маю организувати  живлення його від трансформатора. Виникає питання, якої потужності має бути трансформатор, рівний потужгості навантаження чи більший за нього? Якщо потужність трансформатора повинна бути більною то на скільки в відсотковому відношенні?

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор повинен бути більшої потужності, я не завантажував би більш ніж на 0,8 (80%)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Залежить від категорії надійності з електропостачання та кількості трансформаторів. ДСТУ-Н Б В.2.5-80~2015
Quote (selected)
11.21 Для трансформаторів цехових підстанцій слід, як правило, застосовувати наступні
коефіцієнти завантаження:
- для цехів з переважним навантаженням І категорії при двотрансформаторних підстанціях -
0 ,6 5 -0 ,7 ;
- для цехів з переважним навантаженням II категорії при одно- трансформаторних підстанціях
з взаємним резервуванням трансформаторів - 0,7 - 0,8;
- для цехів з переважним навантаженням II категорії з можливістю використання централізованого
резерву трансформаторів і для цехів з навантаженням III категорії - 0,9 - 0,95.

Ну і, звісно ж, переводимо відоме навантаження з кВт в кВА.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ще залежить від характеру навантажень трансформатора (великі двигуни з прямим пуском, наявність гармонік)...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.