Здравствуйте.

1) Нужно ли защищать от молнии по ДСТУ EN 62305:2012 какие либо взрывоопасные зоны вокруг оборудования, к примеру на АЗС или на резервуарных установках (СУГ, ЛВЖ, ...) ?  Или только непосредственно само оборудование должно входить в зону защиты молниеприемника ?

2) Нужно ли защищать от молнии по ДСТУ EN 62305:2012 какое либо пространство над обрезом труб (как это требовалось в ДСТУ Б В.2.5-38:2008) ?  Или только непосредственно сами эти трубы должны входить в зону защиты молниеприемника ?
___________________________________

В Приложении D  ДСТУ EN 62305-3:2012  (пункт D.4)  требуется конкретно установка изолированной молниезащиты для строений с твердыми взрывоопасными веществами.

В пункте D.5.1 для сооружений со взрывоопасными зонами требуется по возможности установка элементов молниезащиты на расстоянии далее 1 м от зоны, а если невозможно то соединения должны быть преимущественно непрерывными или выполнены по пункту 5.5.3 (сварка например ...).

В пункте D.5.2 для сооружений со взрывоопасными зонами 2 (интересующий меня случай) написано что "можуть не потребувати додаткових заходів захисту" .
По пунктам D.5.5.1 и D.5.5.2 для АЗС и резервуарных установок достаточно только заземления трубопроводов, и заземление резервуаров если повышение температуры в точке удара не представляет опасности. Как просчитать эту опасность неясно, но для гарантированной защиты можно поместить резервуар в защитную зону молниеприемника.

Но нигде не упоминается защита ни зон над обрезом труб (как это было раньше), ни взрывоопасных зон (ведь требуют в D.5.1 отступить 1 м от зоны, хоть и "по возможности"). Разница в выполнении молниезащиты по старому и по новому нормативу очень существенная, требования сильно уж отличаются в сторону "уменьшения" молниезащиты поскольку зоны защищать не нужно. А высота молниеприемника может отличаться в разы.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Protivoves, на сколько я понимаю эти вопросы следует задовать авторам. На сколько я помню документ, конкретики там нет. С моей точки зрения защищать нужно зоны указаные в задании от смежников

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, смежников нет. Наша проектная организация делает все части проекта. Но технологу, который сидит в метре от меня, не известно о зонах и необходимостях их защиты больше чем мне .
"Спихнуть" это не на кого, по сути.

Можно конечно подвести молниезащиту под требования ДСТУ Б В.2.5-38:2008 в части зон над обрезами труб, увеличивая таким образом молниеприемник. Но оправдать нормативно такое решение не получится.

(Мне кажется такое соотношение проектов с ДСТУ Б В.2.5-38:2008 сейчас многие проектировщики делают в непонятных местах из ДСТУ EN 62305. На сколько это возможно. Если молниезащиту всё-таки делать приходится, а ДСТУ EN 62305 непригодный, то хотя бы под старый норматив проект должен "подходить").
___________________________________

А защищать именно взрывоопасные зоны как раньше не требовалось, так и вроде бы в ДСТУ EN 62305-3:2012 не требуют. Хотя зачем-то подробно расписали взрывоопасные зоны в додатке D пункт D.2, как в ПУЭ, но без границ зон ...
И это всё на основании неофициального проекта перевода. Не известно как это всё будет выглядеть в официальном переводе когда нибудь.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Protivoves, взрывоопасные зоны защищать требовалось, просто там были варианты... если ты знал характеристики газа, то зону которую нужнозащищать можно было определить самому, или другой вариант технологи указывали размещение и забариты зон, к примеру сфера 3м вокруг вентеля на газовой трубе, либо пространство над трубой вентиляции из помещения где происходит зарядка аккумуляторов. Спор обычно происходил вокруг "гусаков"котельной

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, я имел ввиду, что непосредственно ПУЭ спец. установки никак не требовали молниезащиту именно взрывоопасных зон.
А старый РД и предыдущий ДСТУ 2008 описывали конкретные случаи, когда нужно было защищать зоны над трубами, но эти зоны не были теми взрывоопасными зонами, которые регламентировало ПУЭ спец. Хотя и там и там предполагалась взрывоопасная смесь, но габариты зон при этом были разные, а значит и эти зоны не одно и то же.

Ну и мне не встречались такие редкие случаи как пространство над трубой вентиляции из помещения где происходит зарядка аккумуляторов. Но думаю в этом случае это пространство нужно было защищать по 6.1.4 ДСТУ 2008, потому что свободный выброс есть. В отличии от зоны фланцев вентеля, которую точно не нужно защищать.
А теперь опять же, в случае с подобной трубой из аккумуляторной, по новому ДСТУ EN 62305 не понятно как поступать.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, конкретно в ДСТУ EN 62305-3:2012 нет информационной поддержки определения размеров тех или иных взрывоопасных зон, но так он вроде бы и не для этого, не для расчетов взрывоопасных зон.
Наша проектная организация делает все части проекта.
Ну, так и делали бы: розділ 2 Нормативні посилання ДСТУ EN 62305-3:2012, ссылка на ДСТУ EN 60079-10-1:2018, Вибухонебезпечні середовища - Частина 10-1: Класифікація зон - зони з вибухонебезпечними газами.
За три года действия новых норм по взрывозащите можно было бы или своего технолога натренировать считать, или на стороне завести себе технолога, который умеет такое вот считать.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а три года действия новых норм по взрывозащите можно было бы или своего технолога натренировать считать

ну да, осталось только найти документ на понятном языке. http://shop.uas.org.ua/ua/katalog-normativnih-dokumentiv/29-elektrotekhnika/vibuhonebezpechni-seredovischa-chastina-10-1-klasifikacija-zon-seredovischa-gazovi-vibuhonebezpechni.html

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, конкретно в ДСТУ EN 62305-3:2012 нет информационной поддержки определения размеров тех или иных взрывоопасных зон, но так он вроде бы и не для этого, не для расчетов взрывоопасных зон.

Я не говорю, что ДСТУ EN 62305-3:2012 для расчетов взрывоопасных зон.
Проблема в том, что в этом нормативе описаны все зоны, которые могут быть на взрывоопасных объектах. Но далее эти зоны нигде не фигурируют как объекты для защиты. А только то, что их нужно "по возможности" обходить токоотводами и другими элементами молниезащиты. Ну и отсутствуют любые другие зоны, по примеру "старых" пространств над трубами, которые раньше надо было защищать.

Получается, что по ДСТУ EN 62305-3:2012 ни взрывоопасные ни любые другие зоны защищать не нужно вообще. Что по крайней мере для меня является непонятной ненадёжной ситуацией, так как выполнение молниезащиты для "специального" объекта (по EN 62305-3 п. D.5.5 "Спеціальні застосування" он так же специальный) будет принципиально отличаться от молниезащиты по предыдущим нормам.
Проектирование со слепым выполнением "беззонных" требований норматива с неофициальным переводом - вводит в замешательство. Тем более не известно будет ли этот момент в официальном переводе дополнен и откорректирован, или всё будет переведено дословно как в проекте перевода (что так же не уберет всех сомнений, но это будет хотя бы полноценный официальный документ).

Что касается ДСТУ EN 60079-10-1:2018. Как бы ни рассчитывал технолог какие либо зоны по этому нормативу, в любом случае в нём нет упоминания ни молниезащиты ни даже ссылки на EN 62305. Так что те расчётные зоны будут вводить требования только к электрооборудованию, электросетям, размещению и исполнению технологического оборудования. Но ни как не к молниезащите.
« Останнє редагування: 13 Березень 2021, 17:24:35 від Protivoves »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но далее эти зоны нигде не фигурируют как объекты для защиты.
ну почему же? есть расчет рисков... делаешь расчет и с учетом рисков принимаешь решение как и чем защищаешь. по сути раньше было тоже самое, если зона находится внутри здания, в зависимости от количества ПУМ определяешь уровень защиты. если это наружная установка, то защищаешь все пространство где образуется взрывоопасная зона. По моему особо ничего не изменилось, за исключением того что нужно делать больше расчетов

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Считать риск с учетом взрывоопасных зон наружных установок, а не только габаритов самих установок... А потом эти взрывоопасные зоны защищать. В качестве самого плохого варианта от удара молнии - может быть. Как перестраховка.
Но это как-то не вяжется с отсутствием требования взрывоопасную зону защищать в принципе.

Кстати в "D.5.2 Будівлі (споруди), що містять зони 2 і 22" говорится:
"Будівлі (споруди), де ділянки визначено як зони 2 і 22, можуть не потребувати додаткових заходів захисту.
Для зовнішніх споруд, виконаних з металу (приміром, колони, реактори, контейнери що містять зони 2 і 22) товщина і матеріал яких відповідає вимогам Таблиці 3, застосовується наступне:
- перехоплювачі та доземні провідники не є потрібними;
(не требуют установки молниеприемников, и если металл установки позволяет то "можуть не потребувати додаткових заходів захисту")
- споруди має бути уземлено відповідно до 5."

В "D.5.5.1 Заправні станції" требуется только заземление трубопроводов.

А в "D.5.5.2 Резервуари" пишут, что емкости являются "самозахисними" при достаточной толщине стенки. И далее что резервуары (в т. ч. в резервуарных парках) вообще достаточно просто заземлить.
Ещё отмечу, что в этом пункте есть "ПРИМІТКА. У деяких країнах можуть існувати додаткові вимоги.". (Может быть в официальном переводе добавятся требования по защитам зон...)

То-есть полностью игнорируется взрывоопасная зона установки. Вплоть до того, что при достаточной толщине металла (и при отсутствии последующих повреждений температурой) молния просто может бить в заземленную установку. Логичный вывод из этого - что если металл не позволяет, то нужно эту установку защищать отдельным молниеприемником. А не взрывоопасную зону, иначе бы требовали её защищать изначально.
По-этому немного не понятна необходимость включать взрывоопасную зону в габариты объекта при подсчете рисков.

Или вот например продувочные газопроводы встроенной или крышной котельной. Или "отопительной" (ну которая мощностью менее 200 кВт). Когда их продувочные газопроводы прокладываются по стене здания и выводятся на метр выше крыши. Неужели нужно ставить молниеприемник высотой 10-20 метров на крыше, чтобы покрыть 5-ти метровые взрывоопасные зоны (по ПУЕ спец.) ?  Или устанавливать отдельностоящий молниеприемник рядом со стеной, чтобы он на высоту минимум трехэтажного дома возвышался над крышей/свечой... Ведь вокруг этих "свечей" будет такая же взрывоопасная зона...

____________________________
P.S. Я это не из вредности докапываюсь. Хочу разобраться максимально в этом деле. Нормативно обосновать решение, почему именно так, а не иначе. Ведь и ГИП будет иметь вопросы, и заказчик может спросить. Да и перед экспертом тоже не очень хочется выглядеть нехорошо (ставя огромные молниеприемники там, где нормы этого, на сколько я их понимаю, не требуют).
В некоторых определениях повторяюсь, чтобы не терять контекст.

P.S.P.S.
Но далее эти зоны нигде не фигурируют как объекты для защиты.
ну почему же? есть расчет рисков... делаешь расчет и с учетом рисков принимаешь решение как и чем защищаешь. по сути раньше было тоже самое, если зона находится внутри здания, в зависимости от количества ПУМ определяешь уровень защиты. если это наружная установка, то защищаешь все пространство где образуется взрывоопасная зона. По моему особо ничего не изменилось, за исключением того что нужно делать больше расчетов
, да, если зона внутри здания есть, то определялся уровень молниезащиты этого здания. А если у наружной установки есть взрывоопасная зона, то определялся уровень защиты этой установки, а не защиты взрывоопасной зоны. Какую именно зону нужно защищать в такой установке, говорилось в п. 6.1.4.
« Останнє редагування: 14 Березень 2021, 10:15:38 від Protivoves »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То-есть полностью игнорируется взрывоопасная зона установки.
ну почему же игнорируются полностью? зоны 2 и 22 это зоны в которых взрывоопасная концентрация возникала только при аварийных ситуациях, и эти зоны и раньше не требовалось защищать
А если у наружной установки есть взрывоопасная зона, то определялся уровень защиты этой установки, а не защиты взрывоопасной зоны.
Если у Вас есть зоны 0 и(или) 1, то Вы должны защитить зону указанную технологами
Если у Вас есть резервуар с СГ или ЛВЖ который не удовлетворяет требований норм, то Вы его защищаете
что касается п.6.1.4
Quote (selected)
-для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установок:
а) менее 5,05 кПа (0,05 ат) Нпр= 1 м, Rпр = 2 м;
б) 5,05-26,25 кПа (0,05-0,25 ат) Нпр = 2,5 м, Rпр = 5 м;
-для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
а) до 25,25 кПа Нпр=2,5 м, Rпр=5 м;
б) свыше 25,25 кПа Нпр = 5 м, Rпр = 5 м.
то как по мне требование было излишним, габариты взрывоопасных зон должны определять технологи
« Останнє редагування: 14 Березень 2021, 12:34:53 від Сугор »

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
зоны 2 и 22 это зоны в которых взрывоопасная концентрация возникала только при аварийных ситуациях, и эти зоны и раньше не требовалось защищать
А сейчас требуется защищать?
        НПАОП 40.1-1.32-01, п.4.5.4. "Вибухонебезпечна зона класу 2 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок."
        То-есть зона 2 не образуется только в аварийных ситуациях. Она может при нормальной работе возникать редко и недолго, а не постоянно как в 0 или 1. Суть в том, что учитывать последствия аварий не нужно при проектировании, что бы это ни значило...
        НПАОП 40.1-1.32-01, п.4.5.7. "Вибухонебезпечна зона класу 22 - простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з'являтися не часто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії."
        То-есть зона 22 так же может образовываться нечасто и недолго (видимо во время своей штатной работы). Или взрывоопасная смесь может быть или образоваться только в случае аварии. Как-то витиевато вставлено это "або в якому", но оно же и говорит, что не только при аварии есть зона 22.
, то Вы должны защитить зону указанную технологами
Извините, всё же не понимаю, почему нужно защищать именно взрывоопасную зону?    Где есть/было такое требование ?
Если у Вас есть резервуар с СГ или ЛВЖ который не удовлетворяет требований норм, то Вы его защищаете
        Я так понял Вы имеете ввиду под требованием к резервуару - наличие зоны 0 и(или) 1.
        Почему зону 0 или 1 нужно защищать, а например зону 2 не нужно?
то как по мне требование было излишним, габариты взрывоопасных зон должны определять технологи
        Технологи должны определять зоны. А мы, электрики, должны применять электрооборудование и электропроводку соответствующую этим зонам. И "по возможности" отодвигать от этих зон элементы молниезащиты. Других требований в нормативах я не нашел.
« Останнє редагування: 14 Березень 2021, 20:00:59 від Protivoves »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понял Вы имеете ввиду под требованием к резервуару - наличие зоны 0 и(или) 1.
нет, требование к резервуару - это толщина металла и т.д. но так было и раньше
А в "D.5.5.2 Резервуари" пишут, что емкости являются "самозахисними" при достаточной толщине стенки.
А сейчас требуется защищать?
на сколько я понимаю - нет, но так было и раньше. Впрочем, если Вы хотите перестраховаться и заказчик не против, то это не нарушение норм. Сделайте расчет рисков, в новом ДСТУ есть еще расчет экономической целесообразности молниезащиты. Чем не довод для заказчика?
Технологи должны определять зоны. А мы, электрики, должны применять электрооборудование и электропроводку соответствующую этим зонам.
не все объекты требующие защиты имеют электрооборудование, к примеру ГРП. т.е. молниезащиту на ГРП делают не электрики.
Извините, всё же не понимаю, почему нужно защищать именно взрывоопасную зону?
ну потому что, если молния попадет в эту зону - будет взрыв
Почему зону 0 или 1 нужно защищать, а например зону 2 не нужно?
ну типа да. 0 - внутри установки (постоянно), 1 - вокруг (постоянно), 2 - периодически и редко и вероятность того что взрывоопасная концентрация возникнет во время молнии и молния ударит именно в это место - ничтожна мала
« Останнє редагування: 14 Березень 2021, 20:30:50 від Сугор »

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не все объекты требующие защиты имеют электрооборудование, к примеру ГРП. т.е. молниезащиту на ГРП делают не электрики.
       ) Конечно не все объекты имеют электрооборудование, просто зоны накладывают условия для электриков по электрооборудованию, если оно есть.

       А на счёт "молниезащиту на ГРП делают не электрики" - вопрос, наверное, местных "обычаев" кто это делает. Но это и не важно кто именно. Важно как защищать саму установку или зону.
       Не получатся ли у нас такая ситуация, что технолог рассчитав взрывоопасную зону, может в обход отсутствия требований необходимости её защиты обязать, например, "газовщика" всё-таки её защитить? Или сам "газовщик" может так решить...  А другой технолог или "газовщик" тогда может и не решать защищать эту зону.  Разве это ничем не нормируется, кроме наличия или отсутствия "страха" и желания перестраховаться на все случаи жизни?
       Это же какой-то бардак, извиняюсь  :-[. Зачем тогда нормативы нужны, если одни мы выполняем (расчет зоны, например), а на другие не обращаем внимания и делаем кто как захочет? Ведь не бочка же с водой проектируется...
       Мнение заказчика конечно может стать решающим фактором, но далеко не каждый заказчик разбирается в нормативах. И вопрос только, опять же, в присутствии или отсутствии желания технолога этого заказчика "напугать". Но тогда нет нормативной Системы. Гуляйполе.
ну потому что, если молния попадет в эту зону - будет взрыв
       Почему будет взрыв? Сам норматив ДСТУ EN 62305-3:2012  в разделе D.5 "Будівлі (споруди), що містять вибухонебезпечні зони"  "позволяет" молнии бить непосредственно во взрывоопасный объект, если металл объекта это допускает. А значит молния при этом насквозь пройдет взрывоопасную зону, чтобы стечь по достаточно толстому металлу объекта в заземление.

       Кстати, почему на газопроводах взрывоопасные зоны в местах фланцев и вентилей нигде и никогда не защищаются от молнии. И никто не требует молниезащиты зоны... Ведь вокруг них тоже есть взрывоопасная зона: НПАОП 40.1-1.32-01, п.4.5.12. "...  Зони біля трубопроводів горючих газів, ЛЗР не є вибухонебезпечними за винятком зон класу 2 в межах до 3 м по горизонталі і вертикалі від запірної арматури і фланцевих з'єднань трубопроводів."   Фланец и вентиль может быть в любом месте любого газопровода. А молниезащит нигде никогда нет.
« Останнє редагування: 14 Березень 2021, 21:34:44 від Protivoves »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Не получатся ли у нас такая ситуация, что технолог рассчитав взрывоопасную зону, может в обход отсутствия требований необходимости её защиты обязать, например, "газовщика" всё-таки её защитить?
конечно может, это решение лежит в зоне его ответственности
А значит молния при этом насквозь пройдет взрывоопасную зону
не понял каким образом? если толщина металла соответствует нормам, то почему молния должна пройти через взрывоопасную зону?
Кстати, почему на газопроводах взрывоопасные зоны в местах фланцев и вентилей нигде и никогда не защищаются от молнии.
ну почему же? неоднократно получал задания на ГРП возле котельных защищать зоны вокруг вентилей и фланцев, хотя, по идее, зону класса 2 вроде как и не нужно защищать, но раз есть задание ...
Зачем тогда нормативы нужны, если одни мы выполняем (расчет зоны, например), а на другие не обращаем внимания и делаем кто как захочет?
и опять не понял, кто на что не обращает внимание?
Мнение заказчика конечно может стать решающим фактором, но далеко не каждый заказчик разбирается в нормативах. И вопрос только, опять же, в присутствии или отсутствии желания технолога этого заказчика "напугать". Но тогда нет нормативной Системы.
нормы требуют определённый "минимум", все что сверх этого минимума, нормы не запрещают, главное чтобы заказчик захотел вкладывать деньги в повышение безопасности. Исключением пожалуй являются объекты которые строятся за бюджетные деньги, там все решения "сверх нормы" нужно как-то документально обосновывать

 