Автор Тема: Расчет ТКЗ. Запрос данных  (Прочитано 3612 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ТКЗ. Запрос данных
« Reply #15 : 29 Квітень 2021, 16:22:45 »
Якщо Ви ставите КТП врізаючись в існуючий кабель - то в принципі можливо обійтись без розрахунків. Без опору системи Ви не зможете коректно розрахувати трифазний струм КЗ який буде необхідний для вибору ряду обладнання. Тому найкращий вихід брати вихідні дані струмів і уставок РЗА в місцях підключення

Offline Novi4ok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ТКЗ. Запрос данных
« Reply #16 : 29 Квітень 2021, 18:34:37 »
Спасибо СУГОР и ZoloS, буду разбираться. Жаль что не всегда есть возможность получить все исходные данные (трассу (длину, тип и сечение кабеля)от тр-ра до распред.щитка). hmmmm

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ТКЗ. Запрос данных
« Reply #17 : 29 Квітень 2021, 23:49:38 »
Жаль что не всегда есть возможность получить все исходные данные (трассу (длину, тип и сечение кабеля)от тр-ра до распред.щитка). hmmmm
по идее, где-то должен быть проект. В щите должна быть схема

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: