Автор Тема: Потолок (кровля) с наклоном  (Прочитано 8615 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #30 : 15 Лютий 2021, 17:40:47 »
Хорошо, раз вписались в замес,  :) адресую Вам:
Читайте сначала тему.
Я понимаю, что хочется сэкономить, но я этим не совсем ясным местом не пользуюсь, беру обычные радиусы.
Но если очень хочется, то и западные нормы, приведенные выше, и наши говорят, что увеличивать радиус можно только для извещателей, установленных в наивысшей точке.
С точки зрения физики можно предположить, что дым в этот угол, образованный крышей стечется быстрее, чем растекался бы по плоскому перекрытию. Поэтому и разрешают извещатели ставить пореже. 

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #31 : 15 Лютий 2021, 18:48:10 »
Я понимаю, что хочется сэкономить
Как раз наоборот.
беру обычные радиусы
И строите сетку с извещателями в пересечениях, без "мёртвых" зон. Так?
Однако дым разпространяется вдоль потолка, а потолок наклонный, а сечение сим наклонным потолком "цилиндра" с "обычным" радиусом - эллипс, что чревато "мёртвыми" зонами, а также увеличением времени реагирования извещателей.

можно предположить
мы предполагаем, но прокуратор разполагает.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #32 : 15 Лютий 2021, 20:41:37 »
И строите сетку с извещателями в пересечениях, без "мёртвых" зон. Так?
Однако дым разпространяется вдоль потолка, а потолок наклонный, а сечение сим наклонным потолком "цилиндра" с "обычным" радиусом - эллипс, что чревато "мёртвыми" зонами, а также увеличением времени реагирования извещателей.
Дым поднимается вертикально, поэтому берем проекцию потолка. Если вместо наклона будут ступеньки, никто же не будет расстояние между извещателями по контуру этих ступенек считать.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #33 : 15 Лютий 2021, 20:55:12 »
никто же не будет расстояние между извещателями по контуру этих ступенек считать.
Ну да  :) надеюсь понятно отчего зацепил эту "добровольность"?
По сути всё сводится к "украл буханку - вор; украл эшелон - вор".
Без всяких там так любимых "если", норма, закон должны быть конкретны яки топор.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #34 : 15 Лютий 2021, 21:10:51 »
И строите сетку с извещателями в пересечениях, без "мёртвых" зон. Так?
Однако дым разпространяется вдоль потолка, а потолок наклонный, а сечение сим наклонным потолком "цилиндра" с "обычным" радиусом - эллипс, что чревато "мёртвыми" зонами,
"Не геометр да не войдёт сюда"/цы/ 
Сбал, мда, геометр из тебя, признаем откровенно - никудышний :'( если  цилиндры пересекаются так что между ними нет "мертвых" зон, то под каким бы углом их не режь "мертвых" зон не появится как ни крутись
а также увеличением времени реагирования извещателей.
а что в нормах есть ограничения по времени срабатывания?
А на счет экономии, то фигня все это... пожарники идут последними и датчики свои ставят там где осталось место после ОВешников и электриков а не там где хочется, поэтому датчиков, как ни крути, будет больше чем при идеальном расположении. Ну разве что, возможно, можно попробовать сэкономить если увеличить радиус зоны для датчиков установленных в высшей точке

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #35 : 23 Квітень 2021, 11:19:03 »
сори пропустил...
Дым поднимается вертикально, поэтому берем проекцию потолка.
это совсем не так потому, что:
1) согласно  ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 пунктами 5.3.6, 5.3.7, 6.5.2, А.6.5.1 а) упоминается контролируемая площадь, а она на уровне пола - т.е в проекте принимаются радиусы на уровне пола, а расстановка на уровне птолка;
2)  ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 п. А.6.5.1 b) достаточно подробно расписано, что необходимо предпринять у случаях с наклонными потолками.
Что касается вертикального подъёма дыма, то это не всегда так. Всё зависит от места возгорания. Если оно будет ближе к стене, то достигнув начала наклонного потолка, дым может подниматься уже "не так вертикально",  а так как позволит ему конфигурация потолка. Задача чтобы при таком подъёме он встретил на своём пути пожарный извещатель.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #36 : 23 Квітень 2021, 11:54:14 »
а) упоминается контролируемая площадь, а она на уровне пола
Где написано, что на уровне пола?

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #37 : 25 Квітень 2021, 15:51:31 »
Где написано, что на уровне пола?
Интересный поворот...
А вы можете что-то иное обосновать?
Или чтобы вы более правильно поняли - а какие вы ещё контролируемые площади знаете и используете?

П.С.: такое ощущение, что вы ответили "абы что" чтобы опять занятся любимым троллингом...
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #38 : 25 Квітень 2021, 17:41:50 »
А вы можете что-то иное обосновать?
Что-то Вы свои утверждения не спешите никак обосновывать
1) согласно  ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 пунктами 5.3.6, 5.3.7, 6.5.2, А.6.5.1 а) упоминается контролируемая площадь, а она на уровне пола
Ни в одном из этих пунктов нет упоминания о поле
Quote (selected)
А.6.5.1 Загальні положення
a) рівна стеля
...
Для димових променевих пожежних сповіщувачів горизонтальна відстань між будь-якою точкою контрольованої площі й найближчим пожежним оптичним лінійним сповіщувачем не повинна перевищувати робочого радіуса, наведеного в таблиці А.1,
В табл. А.1 есть варианты когда рабочий радиус меньше высоты потолка
в п.5.3.7 речь идет о пространстве внутри оборудования, которое как-бы на полу не может быть в принципе
Возможно в нормах речь идет именно о поле, но из текста это ни как не видно, а догадки и предположения это не про проектирование
« Останнє редагування: 25 Квітень 2021, 20:00:36 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #39 : 25 Квітень 2021, 21:25:14 »
А вы можете что-то иное обосновать?
Обоснуйте свое утверждение "контролируемая площадь, а она на уровне пола", пожалуйста.

П.С.: такое ощущение, что вы брякнули "абы что", а откуда это взяли - не знаете. То есть, выдали недостоверную информацию, а теперь троллите тех, кто спрашивает, откуда вы это взяли.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #40 : 25 Квітень 2021, 21:35:43 »
Ни в одном из этих пунктов нет упоминания о поле
Вот-вот. И о потолке тоже. Поэтому остается только логика.
Поскольку извещатель устанавливается на потолке и при установке рассматриваются особенности именно потолка, то даже отсюда вполне можно сделать вывод, что понятие площади, контролируемой извещателем, относится именно к той плоскости, на которой он установлен. Иначе, зачем бы ставить извещатели между балками, если контролируется пол, а он ровный ровный?
Ну и да, рабочий радиус извещателя до пола может не доставать, так что какая там может быть контролируемая площадь в принципе?
Ну и чисто физически точечный извещатель регистрирует дым в точке и эта точка находится на потолке.
Как ни крути, а пола нигде в логике нет.

К слову, площадь помещения меряют тоже не по полу. Недавно обнаружила и была сильно удивлена.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #41 : 26 Квітень 2021, 11:20:05 »
Сбал, мда, геометр из тебя, признаем откровенно - никудышний :'( если  цилиндры пересекаются так что между ними нет "мертвых" зон, то под каким бы углом их не режь "мертвых" зон не появится как ни крутись
Нарисуй круг и эллипс одинаковой, то бишь равной, площади и сравни.

Кроме того, точки отсчёта: путь дыма снизу вверх, пожнагрузка внизу.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #42 : 26 Квітень 2021, 18:48:31 »
Проигнорируем пустомель...
Обоснуйте свое утверждение "контролируемая площадь, а она на уровне пола", пожалуйста.

П.С.: такое ощущение, что вы брякнули "абы что", а откуда это взяли - не знаете. То есть, выдали недостоверную информацию, а теперь троллите тех, кто спрашивает, откуда вы это взяли.
Давайте с Вас начнём!
Вы, как я понимаю, очень далеки от классического пожарного образования, поэтому вас абсолютно не напрягает нести всякую чушь и ересь!
Так вот, для моего обоснования достаточно будет одного лишь вопроса и вашего ответа (если вы способны вобще на прямые ответы на прямые вопросы!):
как часто вы в своих проектах расставляете пожарные извещатели на потолке для каждой из поверхностей звятой по отдельности пол, столы, стулья, полки шкафов, верхняя поверхность шкафов, полки на стенах - это же контролируемые площади?!?
А и ещё - по какой методике вы считаете сумму этих площадей + контролируемую площадь, что образовывается на поверхности людей?!?
Ну давайте поделитесь инновационным опытом!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #43 : 26 Квітень 2021, 18:50:41 »
Вот-вот. И о потолке тоже. Поэтому остается только логика.
Это чисто женская логика! И не более того!
Дальше ересь и цитировать нет смысла!
К слову, площадь помещения меряют тоже не по полу. Недавно обнаружила и была сильно удивлена.
Угу! и технологическое оборудование и мебель вы конечно же на потолок лепите!
А дома вы тоже на потолке спите, потому что вам такая же одарённость так запроектировала?

Ну и конечно же земного притяжения уже не существует!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потолок (кровля) с наклоном
« Reply #44 : 26 Квітень 2021, 21:38:41 »
Сбал, мда, тут проблема не с геометрией.... элипс откуда взялся? Если же эллипс  это проекция круга на наклонную плоскость (потолок), то  площадь будет неодинаковой. В общем - по начерталке - неуд. Впрочем, я вижу ты не одинок :D
« Останнє редагування: 26 Квітень 2021, 23:05:43 від Сугор »

 