Автор Тема: Молниезащита резервуара РВС 400 м.куб  (Прочитано 1920 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, помогите разобраться по новому ДСТУ EN 62305-4:2012. По РД 34.21.122-87, сделали бы так как на картинке. ДСТУ Б.В.2.5-38:2008, описывает приблизительно тоже (с.26 - категори III; Таблица 8 стр.8 при толщине стенки 4, только заземление). А как по новому  ДСТУ EN 62305-4:2012 ?

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. Елена.Ш, Вам надо руководствоваться не 4-й частью, а наоборот всеми кроме 4-й.
Вам для начала требуется расчёт рисков выполнить. И на основании результатов уже выбрать уровень защиты и типы всех элементов системы молниезащиты.
Кстати уже согласно ДСТУ Б В.2.5-38 уже нельзя было использовать корпус резервуаров з ЛВЖ и ГЖ как естественных молниеприёмников...
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
З огляду на те, що текст запитання викладено не українською, а на кресленні проглядає посилання на РД, може бути так, що проєкт реалізується не в Україні. Якщо ця здогадка є вірною, належить керуватися приміткою, що міститься у IEC 62305-3:2010: "В России использование труб и ёмкостей, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные  материалы, в качестве естественных компонентов молниеприёмников или токоотводов не разрешается ни в коем случае".
Для України такої примітки немає ані у IEC, ані у EN. Якщо їхати потягом від аеропорту Відня до міста, дорогою можна бачити нафтобазу, де ємності з нафтопродуктами захищено стрижнями, що механічно на них закріплені.
Японці опікуються не стільки захистом самих ємностей від блискавки (з термічною дією включно), а більш поважними проблемами, пов'язаними із впливом блискавки на те, що у цих ємностях знаходиться.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена.Ш, а что это за предприятие? Дело в том что есть документ ( к сожалению не помню точный шифр и название) " молниезащита энергетических предприятий" на будстандарте он числится как действующий. Документ старый советский

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Кстати уже согласно ДСТУ Б В.2.5-38 уже нельзя было использовать корпус резервуаров з ЛВЖ и ГЖ как естественных молниеприёмников...
А там прописано что нельзя в качестве молниеприемника или токоотвода использовать? Типовые проекты времен СССР на резервуары в своем составе содержат и решения по молниеприемникам в том числе. Там как правило три штыря, но токоотвод - стенка. А внизу надо уже через пластину полосу сажать.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
З огляду на те, що текст запитання викладено не українською, а на кресленні проглядає посилання на РД, може бути так, що проєкт реалізується не в Україні. Якщо ця здогадка є вірною, належить керуватися приміткою, що міститься у IEC 62305-3:2010: "В России использование труб и ёмкостей, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные  материалы, в качестве естественных компонентов молниеприёмников или токоотводов не разрешается ни в коем случае".
Для України такої примітки немає ані у IEC, ані у EN. Якщо їхати потягом від аеропорту Відня до міста, дорогою можна бачити нафтобазу, де ємності з нафтопродуктами захищено стрижнями, що механічно на них закріплені.
Японці опікуються не стільки захистом самих ємностей від блискавки (з термічною дією включно), а більш поважними проблемами, пов'язаними із впливом блискавки на те, що у цих ємностях знаходиться.
В РФ(только что пробил) Этот 62305-3 только на русский переведен, но как ГОСТ не проходит пока что. Только части 1,2,4. И где там такое написано?
Там все разрешается при условии что стенка не позволит себя расплавить:
Quote (selected)
e) металлические трубы и резервуары, содержащие легковоспламеняемые или взрывоопасные
смеси, при условии, что они изготовлены из материала толщиной не меньше соответствующего
значения t, указанного в таблице 3, и что повышение температуры внутренней поверхности в точке
поражения не представляет опасности (подробную информацию см. в приложении Е).
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И где там такое написано?
IEC 62305-3:2010
Раздел - FOREWORD
В конце раздела, несколькими строками выше примечания (IMPORTANT) относительно того, что необходимо распечатывать этот стандарт в цвете. Упоминается несколько стран:
- In the United States ...