Автор Тема: Переносное заземление на ПЛЗ-10 кВ  (Прочитано 2270 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня. Виникло питання від підрядників по розробленому нами проекту на ПЛЗ-10 кВ. У нас в проекті не передбачено пристроїв для організації переносних заземлень і підрядники запитують: "а де ж нам приєднуватись при проведенні якихось робіт?" В нормах вимог на місця встановлення комплектів для влаштування ПЗ на лініях ПЛЗ не можемо знайти. Може хтось підкаже чим керуватись?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, варто запитати у виробників відповідної продукції. Чим вони керуються.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
це питання надіслав в службу підтримки сікам. Поки відповіді не отримав

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, на любые опоры есть типовики, думаю, что стоит посмотреть там. К примеру https://dokipedia.ru/document/5159976
Quote (selected)
6.1. Для закрепления в стойках СВ164-12 предусмотрены заземляющие проводники, выполненные из двух стальных стержней ф12, приваренных к закладным деталям стойки.
...
6.4. Заземление стальных элементов опор осуществляется путем их присоединения заземляющим проводником 3П1 к специальному болту Б1, пропущенному в отверстие верхнего конца стойки СВ 164-12, образованного закладными деталями, приваренными к продольным арматурным стержням. (Докипедия: Серия 3.407.1-143 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 6 Двухцепные железобетонные опоры.)
Ну и это https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/ukraine/----10-20-.pdf у тебя наверное есть
Quote (selected)
6.1 На всіх опорах заземлення виконується за допомогою заземлювального спуску (ЗС), для якого використовується сталевий круг Ø10 ГОСТ 2590-88.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, це все зрозуміло, але моє питання полягає в тому як виконувати тимчасове заземлення ліній ПЛЗ на місці проводення робіт. Чи це має бути якісь рішення в проекті, наприклад для ПЛІ-0,4 кВ прописано прямо, що скоби заземлення повинні встановлюватись на початку і на кінці кожної магістралі, а що стосується ПЛЗ-10 кВ таких вимог нема. Можливо мається на увазі, що бригада ОВБ повинна мати з собою комплект з скобами заземлення для ПЛЗ-10 кВ і на місці проведення робіт цей комплект монтується і після проведення робіт цей комплект так і залишається на проводах бо ж ізоляція вже буде проколота і знімати ці затискачі буде вже не правильно

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, если честно, я ВЛ никогда не делал. Но что-то мне подсказывает, что комплект для заземления должен быть в бригаде по обслуживанию, а на опоре должна быть закладная куда это заземление присоединять. К примеру, у ENSTO есть узел присоединения траверсы к выпуску арматуры опоры, по идее провода можно заземлить на траверсу  hmmmm хватит ли сопротивления подземной части опоры для заземления - затрудняюсь ответить. Внизу опоры есть еще один выпуск арматуры для присоединения ЗУ, несколько раз видел, что этот кусок арматуры торчит из земли (с эстетической точки зрения - смотрится не очень)
Spoiler (click to show/hide)
« Останнє редагування: 28 Грудень 2020, 10:09:52 від Сугор »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, вы трохи не про те говорите. Нижні і верхні випуски опор використовуються для заземлення металоконструкцій опор. А при проведенні робіт бригада ОВБ накладає переносне заземлення на лінію в місці проведення робіт. На голих лініях проблем нема. В любому місці накинули штанги ПЗ на проводи, забили штиря в землю і працюють. Али при ПЛЗ нема можливості так просто накласти заземлення на лінію. бо заважає ізоляція, тому потрібно проколоти ізоляцію проколюючим затискачем з скобою для заземлення
« Останнє редагування: 28 Грудень 2020, 10:15:37 від Shturman »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, да я понял, от меня только как-то ускользнуло что провода изолированные. Думаю, что нужно искать инструкцию по обслуживанию ВЛИ и ПТБ.
Вот еще нашел http://n-e-r.com.ua/image/katalogs/sip3-6-35.pdf стр.20
Quote (selected)
Тимчасове заземлення
Тимчасове заземлення виконується так само, як і для неізольованих проводів, для цього по лінії обладнуються точки підключення тимчасового заземлення. Ці точки виконуються за допомогою ПЗД SEW20.1 або за допомогою комплекту для підключення тимчасового заземлення SEW20.3, який виконує також функцію ПЗД. Для виконання тимчасового переносного заземлення використовується обладнання типів CT86.5 (для струмів 5 кА) або CT86.8 (для струмів 8 кА).
« Останнє редагування: 28 Грудень 2020, 10:44:56 від Сугор »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для цього по лінії обладнуються точки підключення тимчасового заземлення
моє основне питання полягає в тому як саме виконувати ці точки підключення тимчасового заземлення? Не ставити ж тупо на кожній опорі ці точки.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, я не спец в этом вопросе (странно куда подевались спецы?), поэтому могу только предполагать ... В каталогах есть узлы установки ОПН и разрядников (не знаю в каких случаях и как часто они должны устанавливаться), на сколько я понимаю для временного заземления можно использовать их. Не думаю что предусматривать возможность заземления нужно на каждой опоре. Возможно имеет смысл поговорить с бригадой, это же не первая их ВЛИ (как этот вопрос решается на других линиях), мне кажется что точки заземления должны быть в пределах прямой видимости одна от другой типа через одну - две опоры

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переносное заземление на ПЛЗ-10 кВ
« Reply #10 : 28 Грудень 2020, 11:11:20 »
теж хотів почути людей, що експлуатують ПЛЗ. В наших монтажників досвіду експлуатації ПЛЗ мало.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переносное заземление на ПЛЗ-10 кВ
« Reply #11 : 28 Грудень 2020, 11:57:32 »
Shturman,  посмотри в ПУЭ https://enext.ua/upload/books/pueh-ukraina-2017.pdf п.2.5.116 там что-то есть про ОПН, но написано как-то странно... и есть отсылка к отраслевым НД.
Вот нашел еще два документа
https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/russian/brochures/-4.4.-----6-20-.------iv-vii--.pdf
https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/russian/brochures/-4.1.-----6-20-.------.pdf
На сколько я понял есть два варианта:
1) использовать на штангах специальный прокалывающий зажим
2) ставить стационарные зажимы или использовать разрядники, но так и не понял, как часто должны стоять разрядники, там какая-то размытая фраза о том что это определяется проектом

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: