Автор Тема: ПС колбасного мини-завода  (Прочитано 1920 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Byrish

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Электроника- наука о плохих контактах
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПС колбасного мини-завода
« : 20 Серпень 2009, 10:24:33 »
Уважаемые коллеги. Столкнулся с необходимостью оборудования пожарной сигнализацией мини-завода по переработке мяса - от разделки до хранения в холодильниках. Заблудился в ДБН - какие помещения подлежат оснащению средствами АУПС. Общая площадь помещений - около 900 м2, два этажа. Подходит ли это под НАПБ Б.06.004-2005 п.13. Виробничі будинки категорії В за |вибухопожежною небезпекою:
13.3. Двоповерхові та      |Усі приміщення при     |Усі         |
|більше                     |площі поверху 500 кв. м|приміщення  |
|                           |та більше              |при площі   |
|                           |                       |поверху     |
|                           |                       |менше       |
|                           |                       |500 кв. м   
Надо ли оборудовать все, кроме моек и холодильников?

Offline DATA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 16
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС колбасного мини-завода
« Reply #1 : 20 Серпень 2009, 11:52:08 »
Поищи текст Наказа про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації №16 от 122.08.2005.

Offline Byrish

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Электроника- наука о плохих контактах
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС колбасного мини-завода
« Reply #2 : 25 Серпень 2009, 09:18:37 »
Так это он и есть, только второе название.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС колбасного мини-завода
« Reply #3 : 25 Серпень 2009, 14:34:17 »
                           НАПБ Б.06.004-2007
                                    ПЕРЕЛІК
               однотипних за призначенням об'єктів,
       які підлягають обладнанню автоматичними установками
              пожежогасіння та пожежної сигналізації
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС колбасного мини-завода
« Reply #4 : 25 Серпень 2009, 15:16:42 »
Byrish- а где на этом заводике-здании категория В?
Да оснащайте АУПС "все, кроме моек и холодильников",  к последним присмотритесь - "встроенные" или нет. Если нет - дымовики в помещении.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Byrish

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Электроника- наука о плохих контактах
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС колбасного мини-завода
« Reply #5 : 07 Вересень 2009, 12:09:41 »
Спасибо за помощь :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС колбасного мини-завода
« Reply #6 : 07 Вересень 2009, 22:56:06 »
Прошу обратить внимание вот на что: здание категории В и помещение категории В, Две большие разницы.

И совет, из моек идет влага с жиром, в прилегающих помещениях (коридор, наприемр) выделяется конденсат на потолке и накапливается в датчиках. У нас обслуга раз умылась сим и поналепила куски полиэтилена между потолком и базой  :). Нужны базы с ІР повыше, а их у "простых" датчиков нет...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: