Автор Тема: Аварийное освещение склада  (Прочитано 2163 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аварийное освещение склада
« : 18 Грудень 2020, 11:48:35 »
Такой вопрос, в складе предусматривается сделать рабочее аварийное и дежурное освещения , могут ли аварийные светильники выполнять функции дежурного освещения , или все же на них проектировать свою группу ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение склада
« Reply #1 : 18 Грудень 2020, 12:05:18 »
могут

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение склада
« Reply #2 : 29 Грудень 2020, 13:39:40 »
Вопрос тоже далеко не однозначный.
ПУЕ (2017) п. 6.1.30 "не дозволяє" применять общие групповые щитки для робочего, освещения безопасности и эвакуацыонного освещения.
ДБН В.2.5-28:2018 п. 8.9.14 разрешает одновременное включени и фактически использование аварийных светильников для рабочего освещения.
Это так на скорую руку - дополнительно отпишу.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Vitalii F

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Промышленное освещение
    • Awards
Re: Аварийное освещение склада
« Reply #3 : 28 Серпень 2021, 12:00:28 »
Такой вопрос, в складе предусматривается сделать рабочее аварийное и дежурное освещения , могут ли аварийные светильники выполнять функции дежурного освещения , или все же на них проектировать свою группу ?
Есть решение для аварийного освещения, без выделения в группу. Внешний аккумуляторный блок для светильников выбранных для аварийного освещения. Ссылка на описание https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6833429881133506560