Автор Тема: ПС шахты лифта  (Прочитано 895 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПС шахты лифта
« : 07 Грудень 2020, 17:40:42 »
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с оборудованием шахты лифта системой пожарной сигнализации?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #1 : 07 Грудень 2020, 18:09:01 »
Кто-нибудь сталкивался с оборудованием шахты лифта системой пожарной сигнализации?
Сталкивались, но до сих пор удавалось отбиться.
На каком основании требуется защита?

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #2 : 07 Грудень 2020, 18:17:18 »
Эксперт ссылается на ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, п.А.5.3.8
« Останнє редагування: 07 Грудень 2020, 18:41:29 від Tanya Lu »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #3 : 07 Грудень 2020, 20:13:16 »
Эксперт ссылается на ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, п.А.5.3.8
Сочувствую. Иногда эксперты достают из рукава такие вот штуки.
Формально он прав. Внутри шахты есть чему гореть. Но практически защитить такую шахту нечем, так чтоб все правильно было. Не пытались у него узнать, как он представляет такую защиту? Чем?
Немного спасут аспирационные, но только на 25 м высоты, может, чуть больше, надо смотреть доки. Термокабелем можно обмотать кабели в шахте и кабину, но сигнал из кабины штатными средствами снять не выйдет.
Тут можно порыть вот в какую сторону.
Есть нормы по лифтам. Можно поискать что там есть о технике безопасности в случае пожара в лифте или если загорится кабель (посмотреть, что там по кабелям, какие требования и могут ли они загореться).
Теоретически, при аварии кабеля, лифтовая автоматика должна бы отработать какой-то алгоритм. И от этого уже плясать.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #4 : 09 Грудень 2020, 12:05:56 »
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с оборудованием шахты лифта системой пожарной сигнализации?
Можно и уточнить два вопроса:
1) какие характеристики здания?
2) по лестничным клеткам такой же вопрос?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #5 : 09 Грудень 2020, 14:19:13 »
1) производственное здание, 6  этажей
2) по ЛК вопроса не было. ЛК четко оговорены в ДБН В.2.5-56:2014

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #6 : 09 Грудень 2020, 14:53:21 »
1) производственное здание, 6  этажей
6 этажей - это где-то близко к 25 м.
Согласно Таблице А.1 ТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 точечные дымовые извещатели "зазвичай за цих висот не застосовують, проте в окремих випадках використовування допускають ".
Поговорите с производителями, может, кто подпишется под такой "окремий випадок". Или просто нарисуйте, сославшись на эту таблицу, а там, посмотрите, что будет.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.