Собственно вопрос в названии темы. Касается выключателей NSX NSXm (пороги срабатывания магнитной защиты TMD, TMG расцепителей) . Трехполюсных выключателей при КЗ в одной фазе сети на землю, или нейтраль. Увеличиваются ли пороги и как?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, добрый день
Привожу ответ нашего продакта по данным продуктам:
"Защита у всех всегда идет по-фазно. В какой фазе достаточный ток для срабатывания, расцепитель такой фазы и отключит. Условно говоря, стоит три магнита в аппарате. Всегда величины расцепителей в каталогах даются на фазу.
Поэтому делают проверку на срабатывание расцепителя только по однофазному кз, а коммутационную способность подбирают по трёхфазному кз"

 