Автор Тема: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?  (Прочитано 3571 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Лобзік

  • Гість
Ну, це Вам потрібно не мені доводити. Рахувати він буде, але триелементний передбачає 3 ТС.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лобзік, вот пособие по подключению счетчиков
https://znaytovar.ru/gost/2/PosobieSxemy_vklyucheniya_sche.html
10. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При симетріі може використовуватися два ТТ (Не повна зірка), а при не симетріі в лініях 10кВ , використовують три ТТ.
Тому обли вимагають три ТТ.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, а как на ТП на стороне ВН может быть несимертия? Несимертия между фазами это когда разброс более 15 процентов

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну наскільки нас вчили то з високої сторони трансформатор являє собою симетричне навантаженняґ. тому і проводів по високій стороні не 4 а 3. Несиметрія може виникнути при пошкодженнях. наприклад при однофазних замиканнях на землю. В цьому випадку система працювати може, але тоді симетрії не буде. І ось в цей от період поки ОВБ не ліквідувала цей режим роботи, лічильник може не правильно рахувати. Я правильно розумію чи ні? В мене це поки що один аргумент за встановлення трьох ТТ

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подивіться на мультиметр лічильників високоі сторони.
Тим паче , зараз з тими сонячними такі перекоси
Релейщики в курсі

Так , на швидку руку знайшов
https://www.asutpp.ru/perekos-faz-v-trehfaznoj-seti.html
Глава "Несимметрия в  высоковольтных сетях"

Тому і вважаю, що внаслідок цих подій і вимагають , напевне  три ТТ
« Останнє редагування: 09 Грудень 2020, 22:14:35 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline goolybad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Электро
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: