Автор Тема: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?  (Прочитано 3497 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При погодженні проекту вимагають встановлювати три ТТ для комерційного обліку на стороні 10 кВ підстанції. Кажуть що це прописано в кодексі комерційного обліку. Завжди було два ТТ. Ткніть носом в цей пункт, бо не можу знайти

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 105
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щодо кодекса не знаю чи прописано, але в кожного обленерго своя політика, якщо кажуть три, то ставте три

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Саме цікаве, що завжди проходило два ТТ, а тут різко стало три. Просто є певні труднощі з заміною на 3 ТТ оскільки обладнання вже замовлено під 2 ТТ

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ткніть носом в цей пункт, бо не можу знайти
Shturman, по идее пункт должен быть указан в замечаниях. Бегло прочитал https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#Text тоже ничего не нашел. Если в кодексе этого требования действительно нет или возможны варианты, то это требование, по идее, должны были прописать в ТУ

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то это требование, по идее, должны были прописать в ТУ
ну в ТУ таких речей прописаних ніколи ще не зустрічав. Всі "хотєлкі" вилазять при погодженні.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, можно позвонить автору замечаний и попросить назвать номер конкретного пункта.
 тут нужно смотреть что менее затратно. Можно спорить и затягивать сдачу или, если это возможно, переделать схему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
та я теж в курсі що спорити без толку. Вже переробляю схему, але для себе не можу зрозуміти, що дає використання трьох, ТТ а не двох. На точність вимірювання це ніяк не впливає.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На точність вимірювання це ніяк не впливає.
Shturman, это вопрос компетентности, очень часто в контролирующих органах сидят люди которые в сути вопроса не разбираются даже поверхностно и считают что по третей фазе может проходить неучтенная энергия поэтому 3 ТТ это лучше чем 2

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
считают что по третей фазе может проходить неучтенная энергия поэтому 3 ТТ это лучше чем 2
це в точку :thumbsup:

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ага, ага! Колись мені диспетчер РЕМ, то що на лінії земля (6 кВ з ізольованою нейтраллю) заявив, шо я баран, а там на тр-рі заземлений ноль, тому так показує!
Так що згідний, там ще ті специ попадаються!

Лобзік

  • Гість
Згідно із ПУЕ має бути три ТС

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згідно із ПУЕ має бути три ТС
пункт будь ласка, а то фраза "згідно ПУЕ" ні про що

Лобзік

  • Гість
Розділ 5, пункт не пам'ятаю. Облік має бути облаштований 3ф 3-х елементним лічильником. Звідси випливає, що має бути 3 ТС.

Лобзік

  • Гість

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Облік має бути облаштований 3ф 3-х елементним лічильником. Звідси випливає, що має бути 3 ТС
триелементним лічильником можна спокійно вимірювати і з використанням двох ТТ. Ні на що це не впливає. ТТ вмикаються по схемі неповна зірка

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: