Всем доброго времени...
Подскажите в каких пунктах норм описано в каких случаях мы делаем общий проект, а при каких СО (СО3,СО4,СО5) делим на пожарку и оповещение раздельными проектами...
Я помню что пункт такой где-то видел, но снова найти не получается

Offline АндрейС07

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
неужели проектанты никто не сталкивался, коллеги.....??? :wall:

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АндрейС07, ну, наверное это зависит от объема проекта. Где-то была норма по количеству листов в проекте, если правильно помню, А4 - 120л (с увеличением формата количество листов уменьшается непропорционально, по моему А3 не более 40листов) . Если в рекомендуемые объемы влазишь делаешь одним проектом (книгой), не влазишь разбиваешь на несколько

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
неужели проектанты никто не сталкивался, коллеги...
Сталкивались, конечно. Было такое. Но что найти вам, нужно бросить свое. Кажется, это в НАПБ по оповещению, который отменили. Если сами не поймете, о чем это, попозже найду.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ А 01.003-2009 с Изм.1
Правила устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях
Приказ № 338 от 18.05.2009
Отмена  Пр.10.03.17 року N 166-р

     3.2.  ...
Проектування СО 1 та 2 типів допускається виконувати у проекті системи пожежної сигналізації.

Offline АндрейС07

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое.
 beer
 

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АндрейС07, вопрос в каком проекте - практически не вопрос!
Проект, как вы знаете, может иметь состав проекта - т.е. разделы. поэтому всё упирается в шифры проектов.
Руководствуйтесь приложениями А и У ДСТУ Б А.2.4-4:2009 и всё будет гуд.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: