Добрый день. Необходимо сделать управление освещением через импульсное реле. Освещение будет выполнено от двух вводов через АВР. Вопрос в следующем: при пропадании питания на одном из вводов АВР сразу не переключиться и этого импульса может быть достаточно для отключения реле и соответственно необходимо будет повторно нажать кнопку? Т.е. если стоит задача при переключении оставить рабочим освещение, то лучше ставить обычные контакторы и выключатели?

Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Сообщений: 653
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
при порушенні живлення самого імпульсного реле воно не перемикається. Перемикання відбувається виключно при подачі імпульса на відповідний контакт реле. Тобто при перемиканнях АВР схема освітлення не зміниться

Оффлайн Yurik

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 44
  • -Receive: 211
  • Сообщений: 1 687
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Shturman, это понятно, но управляющий сигнал, тоже "скаканёт" при переключении. Ведь кнопки будут запитаны с того же ввода (через отдельный выключатель), что и силовые линии.

Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Сообщений: 653
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
но управляющий сигнал, тоже "скаканёт" при переключении
шось не зрозумів. Як управляющий сигнал може скаканути? Це ж кнопка, і переключення відбудеться лише при нажиманні на кнопку, а не при включенні/відключенні живлення.

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 102
  • -Receive: 266
  • Сообщений: 1 823
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
ETI
Импульсные реле с функцией "память" MR-41, MR-42
- универсальное напряжение питания
AC/DC 12-240 V или АC 230 V;
- сохраняет в памяти текущее состояние контактной
группы при пропадании напряжения питания, а
после возобновления питания реле возвращает
контакты в то состояние, в котором они были до
отключения;

- MR-42: возможность выбора: параллельная работа
2-х контактных групп или шаговое реле.

З.Ы. Не реклама!

 