Автор Тема: Сечение кабельной линии от номинала автомата  (Прочитано 2394 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброе утро. Прошу помощи. Имеем существующее ТП и существующую ВРУ столовой. Необходимо провести новую кабельную линию новую от ТП к столовой. Чтобы подсоединить ВРУ к новой линии, не делав ремонт внутри помещения, планируется на фасаде установить ящик с рубильник (я думала ЯРБ250).Отходящий автомат на КТП- 250 А. Вводной автомат в ВРУ- 315А. На данный момент столовая запитана ВЛ АС50. РАсчетная мощность столовой- 70кВт, ток нагрузки по расчетам- 125А. По расчетам (по току) подходит кабель АВБбШв 4х70(допустимый ток 165А), и по потери напряжения, и по токам к короткому замыканию он проходит. Но!Я всегда, на новом объекте, закладывала сечение кабеля такое, чтобы его допустимый ток был больше номинала отходящего автомата...Т.е. я на стройке предложила проложить кабель АВБбШв 4х120(252А). В ящике с рубильником установить автомат 200А, чтобы была селективность, а в ВРУ столовой вводной автомат считать рубильником. Не завышаю ли я сечения кабелей? Просто это гособъект, который наполовину построен, многое не соответствует проекту старому. Нас подключили для приведения проекта в соответствие сделанной работе и соответствие нормам...

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
НА этом объекте таких линий, где допустимый ток счечения отходящего кабеля ниже номинала отходящего автомата, много.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 374
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Искорка, доп.ток АС50 - 210А для замены вполне подойдет АВВГ 4х95. я не в курсе последних изменений в ПУЭ РФ и другой нормативки, но в старых редакциях кабели проложенные  в земле защищать от перегруза не нужно было. Выберите кабель так чтобы автомат на ТП защищал от К.З. а перегруз (если есть сомнения) можно ограничить автоматом (вместо рубильника) в ящике на фасаде.

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
И если РЩ с автоматом на вводе 250 А запитан кабелем АВБбШв 4х120 ( доп. ток 252 А), длина -240 м, а отходящий автомат  на ТП- 315 ( токи к.з. и потеря напряжения по расчетом удовлетворительные), то тоже нормально?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 374
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Искорка, ну, если по расчетам проходит, то - нормально. Я не ориентируюсь в нормах РФ и не знаю что и как у вас поменялось и не знаю всех нюансов на объекте, возможно, такое решение сегодня может противоречить нормам. На сколько я  знаю, сейчас доп.токи определяются не по ПУЭ а по МЭК, а там доп.токи несколько ниже и если кабель будет лежать траншее не один то нужно вводить понижающие коэффициенты, которые в МЭК тоже отличаются от ПУЭ. В крайнем случае, думаю, поменять автомат на КТП не большая проблема. Возможно это решение окажется дешевле чем подгонять сечение кабеля под номинал автомата

Не знаю с чем связано решение заменить ВЛ на КЛ, но тут есть один нюанс, раньше ВЛ "условно" приравнивалась к II категории надежности, закопав кабель в землю Вы получите III категорию... Возможно проще было бы заменить ВЛ на ВЛИ
« Останнє редагування: 14 Листопад 2020, 15:12:06 від Сугор »

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!!!

 