Автор Тема: заземлитель молниезащиты. соединение  (Прочитано 3303 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 921
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ EN 62305-3:2012 вимагає застосування мідних або поміднених сталевих провідників LPS для прокладення у грунті у тих випадках, коли вони мають з'єднання зі сталевими провідниками, прокладеними у бетоні.
Також там дійсно є згадка про сталеві труби, прокладені у грунті. Адже на уводі до споруди їх належить приєднати до системи еквіпотенціальних сполучень блискавкозахисту.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
перевірковий злучник (з'єднання круглого провідника з мідною штабою) має знаходитися на висоті 1500 мм від поверхні грунту/вимощення
Дійсно спочатку було змонтовано згідно норм, але Замовник під свою відповідальність попросив переробити всі спуски доземних провідників.

На світлині видно, що мідна штаба відходить поверхнею вимощення кудись убік (мабуть на момент монтажу поверхня грунту вже не була доступною)
Ґрунт не був доступний, але поверх була покладена плитка, відстань до ґрунту від стіни 70 см.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Майже кінцевий варіант

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 921
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі-то мідну ринву можна використовувати у ролі природного доземного провідника. Додаю світлини прикладу того, як це зроблено на споруді університету у швецькому місті Уппсала (тому самому, де працював відомий Цельсій).

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 921
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коли вже тут зайшла мова про способи влаштування перевіркових злучників, то на вищезгаданому університеті вони виглядають наступним чином. Можна лише уявити собі вартість такого компоненту. Проте шведи, з їхньою розвиненою металургією та демократією, не пошкодували коштів на забезпечення надійності блискавкозахисту громадської (бюджетної !) споруди.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 921
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насамкінець - про оформлення перевіркового злучника. Краща світова практика передбачає нумерування усіх злучників - на проєкті та у натурі. Це значно полегшує процедури технічного обслуговування LPS, адже для вимірювання опору уземлювача належить від'єднати усі злучники. На світлинах - приклад встановлення номерної таблички (м. Münster, Німеччина). Таблички виготовлює монтажник, оскільки це дозволяє йому зазначити відомості про себе (прихована реклама). Подаю приклад мідного тримача для таких табличок (може бути також алюмінієвим). Артикулярний номер цього виробу наведено для зручності тих, хто шукатиме виробника.
« Останнє редагування: 13 Січень 2021, 20:02:14 від Evgen Koc »

 