Автор Тема: заземлитель молниезащиты. соединение  (Прочитано 3306 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Archi222

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
здравствуйте господа проектировщики.
на прикрепленном скрине видно пример соединения токоотвода с заземлителем посредством через провод в пвх изоляции.
 - можно ли соединить токоотвод с заземлителем без провода, с помощью стальной полосы?
 - какая должна быть марка провода в земле?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли соединить токоотвод с заземлителем без провода, с помощью стальной полосы?
звичайно можна.

Offline Archi222

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли соединить токоотвод с заземлителем без провода, с помощью стальной полосы?
звичайно можна.

спасибо. интересно почему там используют провод? и можно ли обойтись без герметичной фасадной коробки. под действием влаги со временем там может нарушиться контакт, но коробка портит вид  :(

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зробіть ось так.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зробіть ось так.
использовать медь в молниезащите это извращение и вредительство. В Украине нет месторождений меди

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, що Ви пропонуєте фарбувати оцинковку?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, що Ви пропонуєте фарбувати оцинковку?
зачем? медь тоже окисляется и коррозирует. Я вообще против меди в молниезащите и уж тем более против закапывания ее в землю. На сколько я помню школьный курс химии, медь находящаяся в земле будет ускорять коррозию железа, т.е. все стальные трубы, контур заземления придется менять раньше, плюс к этому медь стоит гораздо дороже стали

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
плюс к этому медь стоит гораздо дороже стали
Діло не в вартості, це побажання Замовника.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Діло не в вартості, це побажання Замовника.
Ну если заказчик готов платить не только за медь сейчас, но и за замену стальных труб потом, то... как говорится любой каприз за ваши деньги... Но, лично я считаю, что заказчика нужно как минимум проинформировать про последствия

Offline Archi222

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зробіть ось так.

не будет ли окисляться место соединения ?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оцинковка

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не будет ли окисляться место соединения ?
Згідно IEC 62305-3 Таблиця E.2 - Максимальний інтервал між перевірками LPS, потрібно своєчасно проводити перевірку. На даному об'єкті слідів корозії немає. Блискавкозахист змонтовано в 2013 році.
« Останнє редагування: 05 Листопад 2020, 14:36:36 від Sergik »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну если заказчик готов платить не только за медь сейчас, но и за замену стальных труб потом
Сугор, на даному об'єкті відсутні стальні труби. Тому все потрібно розглядати індивідуально.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зробіть ось так.
1. Відповідно до прикладів, наведених у ДСТУ EN 62305-3:2012, перевірковий злучник (з'єднання круглого провідника з мідною штабою) має знаходитися на висоті 1500 мм від поверхні грунту/вимощення (рос. отмостка).
2. Небезпеку для людей становить простір на відстані менше 3 м від доземних провідників блискавкозахисту. На світлині видно, що мідна штаба відходить поверхнею вимощення кудись убік (мабуть на момент монтажу поверхня грунту вже не була доступною). Таким чином, ця небезпечна зона крокової напруги розширюється.

Ну а так, виглядає гарно і охайно.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оцинковка
1. Перевірковимй злучник розміщено значно нижче 1500 мм, зазначених у ДСТУ EN 62305-3:2012.
2. Відсутній додатковий протикорозійний захист земляного уводу (компонент LPS, який знаходиться між перевірковим злучником та уземлювачем, заглибленим у грунт).

 