добрый день.
подскажите пожалуйста ссылку на документ где указывается минимальное расстояние токоотводов молниезащиты до газовых труб (для Украины)

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: токоотводы и газовая труба
« Reply #1 : 04 Листопад 2020, 16:08:16 »
Правило відступу від доземного провідника ("токоотвода") однакове що для газових труб, що для пухнастих котиків: дотримуйся розподільчої відстані.

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3...
6.3.1. Загальні положення
Електричне ізолювання системи перехоплення або системи доземних провідників від металевих частин конструкції, металевого устаткування та внутрішніх систем може бути досягнуто шляхом створення роздільної відстані, s між частинами.

 