Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #15 : 17 Листопад 2020, 18:12:38 »
это отрывок! что препятствует отображению понятия и искажает определение термина! А в продолжении как раз ключевое предложение до 1 кВ и свыше 1 кВ.
t-100, как то не понятно что Вы хотели сказать :'( Уточните пожалуйста... На каком напряжении работает оборудование СПС? что-то мне подсказывает что 12(24)В это до 1кВ, есть еще провода по которым передается электроэнергия
« Останнє редагування: 17 Листопад 2020, 19:26:12 від Сугор »

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #16 : 19 Листопад 2020, 14:00:06 »
t-100, как то не понятно что Вы хотели сказать :'( Уточните пожалуйста... На каком напряжении работает оборудование СПС? что-то мне подсказывает что 12(24)В это до 1кВ, есть еще провода по которым передается электроэнергия
то, что я хотел сказать - я написал!
а вот, что вы хотели сказать большой вопрос...вы отрицаете, что СПС электроустановка?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #17 : 19 Листопад 2020, 15:13:49 »
вы отрицаете, что СПС электроустановка?
t-100=-0 я где-то такое писал? =-0

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #18 : 25 Листопад 2020, 14:05:33 »
А вот и интересное появилось по теме.
В новом ДСТУ 9047:2020 "Системы противопожарной защиты. Руководство по поддержанию эксплуатационной пригодности" появилось:
4.1.2 Виконання компонентів, елементів та електромереж, що входять до складу СПЗ/ІСтаТО, мають відповідати категоріям приміщень згідно з ДСТУ Б В.1.1-36,  класам зон — згідно з НПАОП 40.1-1.32 [10] та умовам довкілля.

Правда, на сам ДСТУ пока ссылок в ДБН нет. Но, похоже, не за горами обязательность исполнения.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #19 : 26 Листопад 2020, 08:27:23 »
А вот и интересное появилось по теме.
В новом ДСТУ 9047:2020 "Системы противопожарной защиты. Руководство по поддержанию эксплуатационной пригодности" появилось:
4.1.2 Виконання компонентів, елементів та електромереж, що входять до складу СПЗ/ІСтаТО, мають відповідати категоріям приміщень згідно з ДСТУ Б В.1.1-36,  класам зон — згідно з НПАОП 40.1-1.32 [10] та умовам довкілля.

Правда, на сам ДСТУ пока ссылок в ДБН нет. Но, похоже, не за горами обязательность исполнения.
Чаще всего  (если не всегда) тепловые и дымовые извещатели устанавливаются на потолке (ну линейные на стене, но в верхней зоне) что мешает указать для них ІP как для светильников, ведь в том же НПАОП для светильников в П-IIa вполне применимо IP-23 (см. табл. 5.3).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #20 : 26 Листопад 2020, 09:31:23 »
что мешает указать для них ІP как для светильников,
непонимание и боязнь.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #21 : 26 Листопад 2020, 10:51:20 »
что мешает указать для них ІP как для светильников, ведь в том же НПАОП для светильников в П-IIa вполне применимо IP-23 (см. табл. 5.3)
непонимание и боязнь.
Я бы, скорее, назвала сомнение в нормативной очевидности. То есть боязнь при понимании всех аспектов. Если не затормозит экспертиза, то в случае пожара и последующих разборок это решение можно рассматривать как нарушение. Ведь мы выбираем не "прибор", а почему-то "лампу". В общем, как во многих местах, здравый смысл в конфликте с буквой закона, причем в конфликте завуалированном. Пока все хорошо - почему нет? Но как станет плохо и начнутся разбирательства, все может обернуться к тебе задом. В общем, выбор между риском и осторожностью.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #22 : 26 Листопад 2020, 11:21:14 »
rga, мы опять возвращаемся к тому, что те кто пишут нормы живут в каком-то изолированном мире. если нормотворец не понимает принцип работы прибора и системы, не понимает специфику производства, не учитывает экономическую составляющую... то лучше перебдеть...
Когда-то работал на производстве и как-то не замечал в цехах ни на потолках высотой 6м ни на колонах датчиков, в админ помещениях стояли простейшие тепловые датчики с каплей олова, которые подключались телефонным проводом . При грамотном персонале и соблюдении мер пожарной безопасности, мне кажется, пожаров было меньше.
Да здания и системы стали сложнее, и на складах, такое требование наверное логично, но зачем это требование применять для всех помещений П-IIa, ведь данные буквы не обозначают что в помещении есть мыль. и если для светильника у которого и мощность (ток) больше и источник питания помощнее допустимо использование светильников IP-20, то непонятно зачем датчикам IP-44? что от чего мы защищаем? датчик может быть источником пожара или мы защищаем датчик от окружающей среды?
Кстати, требование перед входом на склад ставить ящик с рубильником для глобального отключения всего электрооборудования, по моему, никто не отменял
офф-топ
http://eom.com.ua/index.php/topic,27065.msg194348.html#new новое видео из США люди до сих пор используют деревянные опоры, считают что это экономически целесообразно. Есть видео и про пожарку в частных домах, на сколько я понял никто не требует дублировать датчики для защиты от ложных срабатываний или несрабатывания и никто не замарачивается с батарейками на 10лет работы. Провода и кабели прокладывают прямо по дереву и крысы кабели не грызут т.к. изоляция на вкус "горчит" :D
« Останнє редагування: 26 Листопад 2020, 11:54:14 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #23 : 26 Листопад 2020, 12:48:22 »
rga, мы опять возвращаемся к тому, что те кто пишут нормы живут в каком-то изолированном мире. если нормотворец не понимает принцип работы прибора и системы, не понимает специфику производства, не учитывает экономическую составляющую... то лучше перебдеть...
В любой области человеческой деятельности есть крутые специалисты, досконально понимающие предмет, и есть не крутые. А мотивы, руководящие этой деятельностью, вообще индивидуальны. Но иллюзия, что в законотворчестве и медицине должны работать исключительно высококвалифицированные ангелы, очень устойчива. Имеем, что имеем, и другого нет и не будет.
Поэтому, на мой взгляд, и нужно понимать логику того же законотворчесва, чтоб в мутных трактовках иметь хоть какие-то обоснованные аргументы. Не факт, конечно, что даже самой ясной логикой можно перешибить личную логику эксперта или судебного следователя, но можно пытаться. А можно перестраховываться. Все решения мы принимаем сами.
новое видео из США
Видела. Даже живьем видела эти датчики в домах, когда ездила в гости к друзьям. Цель установки - предупредить жильцов как можно раньше и сохранить жизни, что и показано в ролике. Но там это держится не сколько на сознательности, а все больше на страхе наказания за невыполнение. У них проверяют наличие этих датчиков, хоть ложняки и раздражают. Кто проверяет, не спрашивала. Может, и страховая.

Провода и кабели прокладывают прямо по дереву
А вот нет. В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=3Y8p5a3P2EE товарищ показывает как переделать "прямо по дереву" так, чтоб было правильно и безопасно, да и инспектор остался доволен.


« Останнє редагування: 26 Листопад 2020, 13:08:54 від rga »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #24 : 26 Листопад 2020, 13:29:36 »
товарищ показывает как переделать "прямо по дереву" так, чтоб было правильно и безопасно, да и инспектор остался доволен.
в этом ролике о том что прокладывать открыто кабель без металлической оболочки нельзя (ну и про другие косяки), а если скрыто то по дереву можно ложить любой кабель, просто если кабель с металлической оболочкой то и коробки должны быть тоже металлические
Но там это держится не сколько на сознательности, а все больше на страхе наказания за невыполнение.
не уверен, на сколько я понял, в старых домах, если при ремонте не снимаются стены, то новые датчики ставить никто не требует

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #25 : 26 Листопад 2020, 13:45:15 »
в этом ролике о том что прокладывать открыто кабель без металлической оболочки нельзя (ну и про другие косяки), а если скрыто то по дереву можно ложить любой кабель, просто если кабель с металлической оболочкой то и коробки должны быть тоже металлические
Не поняла логики. Открыто по дереву нельзя, а скрыто в дереве можно?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #26 : 26 Листопад 2020, 13:48:47 »
не уверен, на сколько я понял, в старых домах, если при ремонте не снимаются стены, то новые датчики ставить никто не требует
Писк старых и новых датчиков на любые внешние факторы, которые не являются пожаром, терпят (ведь чтоб выключить этот писк, нужно до датчика на потолке добраться) не из понимания полезности, а из нежелания быть оштрафованным. Не все, наверное, но многие.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #27 : 26 Листопад 2020, 14:02:41 »
Открыто по дереву нельзя, а скрыто в дереве можно?
rga, в данном случае речь идет о сарае (гараже) он тоже каркасный, только каркас обшит только с наружной стороны поэтому кабель виден и незащищен от механических повреждений

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #28 : 26 Листопад 2020, 15:45:19 »
rga, в данном случае речь идет о сарае (гараже) он тоже каркасный, только каркас обшит только с наружной стороны поэтому кабель виден и незащищен от механических повреждений
Так я не о данном случае, а об утверждении:
прокладывать открыто кабель без металлической оболочки нельзя (ну и про другие косяки), а если скрыто то по дереву можно ложить любой кабель

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #29 : 26 Листопад 2020, 15:54:16 »
rga, на сколько я понимаю, это проблемы перевода, судя по акценту у коллеги русский не родной плюс различия в терминологии . В других роликах есть разъяснения в каких случаях какие кабели применяются

 