Автор Тема: Подключение светильников  (Прочитано 2061 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подключение светильников
« : 08 Жовтень 2020, 10:18:57 »
Возможно ли такое: к светильникам вести кабель АВВГ 2х16, а в распределительных коробках возле каждого светильника, разделять РЕN на N и PE, и светильник уже подсоединять АВВГ 3х2,5.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение светильников
« Reply #1 : 08 Жовтень 2020, 12:23:23 »
Елена.Ш, теоретически, такое решение возможно. Но, лично мое мнение, что такое решение не правильное, если речь не идет о частичной реконструкции. Нормы рекомендуют делить РЕN во ВРУ, но вроде бы не запрещают это делать в других местах.
и светильник уже подсоединять АВВГ 3х2,5
а вот здесь нормы категоричны и на сечении до 16мм2 требуют только медь, при этом автомат должен защищать всю линию

 