Автор Тема: Правильне підключення світильників з зовнішніми драйверами?  (Прочитано 2381 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 941
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виносні зовнішні драйвери мають проводи типу ПВ максимум 0,5мм.кв. і довжиною 10-15см. Їх не підключиш до з'єднувальної коробки. Також ці проводи не можна замініти, бо прийдеться розбирати драйвер, а це - гарантія. Як вихід - бачу тільки доростити шматок всім нами нелюбимого ШВВП за допомогою пайки і вже його приєднувати до з'єднувальних коробок. Рішення якесь таке собі, а як правильно?

Для довідки. "Спеціалісти" просто кидають провід ШВВП (ПВС) на стелю з армстронга і підключають кожен драйвер за допомогою скрутки та ізоляційної стрічки.
« Останнє редагування: 16 Жовтень 2020, 10:27:55 від CC19 »

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 88
  • Повідомлень: 368
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даний драйвер слід з'єднати з клемником (WAGO 222), а клемник з кабелем який приходить із розподільчої коробки

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як вихід - бачу тільки доростити шматок всім нами нелюбимого ШВВП за допомогою пайки і вже його приєднувати до з'єднувальних коробок. Рішення якесь таке собі, а як правильно?
Ніхто так не робить  :)
А робить
Даний драйвер слід з'єднати з клемником (WAGO 222)

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
а як правильно?
Для возможности замены оптимально оконцевать выводы драйвера наконечниками НШВ(И), в ИДЕАЛЕ после опрессовки наконечники пропаять, и подключить винтовыми зажымами к ответвлению подведенному к драйверу с распределительной коробки.

слід з'єднати з клемником (WAGO 222)
ВАГами подключают по НЕзнанию или после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, САМОГО ПОДРОБНОГО на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, за деньги заказчика продолжают подключать УМЫШЛЕНО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!

http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7507994&Main=7494058#Post7507994