Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #45 : 23 Жовтень 2020, 10:58:47 »
к вопросу о тушению масла водой
https://www.youtube.com/watch?v=cpp91CyFLSc
в этом видео отношения к вопросу пожаротушения НЕТ!
Тушение электрощита водой
https://www.youtube.com/watch?v=eKAmnVqRcvI
В этом тоже!
Тушение пожаров на электроустановках под напряжением
https://www.youtube.com/watch?v=D8v1-zGSRW4
И в этом только красивые картинки...
Правилами охраны труда и Боевым уставом запрещено тушить ЭУ под напряжением!
Есть и НАПБ по тушению электроустановок
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #46 : 23 Жовтень 2020, 11:03:44 »
Перестаньте спорить по вопросу Задания на проектирования!
Достаточно почитать п. 4.1  Приказа №45 и примечание 1 к приложению Б ДБН А.2.2-3:2014.
Кто "погоджує" тот и имеет возможность влиять на его содержание.
Ну или в практике довольно часто проектировщики составляют его.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #47 : 23 Жовтень 2020, 11:13:21 »
там была фраза "заказчик должен обеспечить освещенность 50лк"
Згоден з Сугор. А якщо замовник немає технічної можливості виконати ці вимоги?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #48 : 23 Жовтень 2020, 11:22:30 »
А якщо замовник немає технічної можливості виконати ці вимоги?
Как правило, отсутствует не техническая возможность, а финансовая. А это уже проблемы заказчика.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #49 : 23 Жовтень 2020, 11:23:57 »
Перестаньте спорить по вопросу Задания на проектирования!
Мы обсуждаем не задание на проектирование, а задание смежным разделам, которое прилагается к уже готовому проекту.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #50 : 23 Жовтень 2020, 11:41:22 »
Как правило, отсутствует не техническая возможность, а финансовая. А это уже проблемы заказчика.
А якщо фінансування виконується за рахунок бюджетних коштів? Наприклад, на пожежогасіння (пож.крани) сільської школи виділили 1 млн. Начебто вистачає, а потім директора школи ставлять перед фактом - ти повинен поставити дизель-генератор...?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #51 : 23 Жовтень 2020, 11:46:37 »
А якщо фінансування виконується за рахунок бюджетних коштів? Наприклад, на пожежогасіння (пож.крани) сільської школи виділили 1 млн. Начебто вистачає, а потім директора школи ставлять перед фактом - ти повинен поставити дизель-генератор...?
Директор просит дополнительных денег у государства, ссылаясь на это обоснование. Дальше - ответственность государства.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #52 : 23 Жовтень 2020, 11:51:04 »
rga, я с Вами согласен в том что если для выполнения работ, к примеру, по устройству пожсигнализации необходимо выполнить работы которые выполняются специалистами смежных разделов, то задания выдаются заказчику стем чтобы он организовал выполнение этих работ, как он будет делать это его проблема. Но если в здании в одном или нескольких помещениях выполняются какие-либо работы, то это не значит что остальные помещения этого здания нужно приводить в соответствие с новыми действующими нормами. К примеру, замена унитаза, плитки, окна в санузле не влечет за собой необходимость устройства пожаротушения в запотолочном пространстве актового зала. А вот если непосредственно в актовом зале решили сделать вентиляцию, переделать освещение с установкой новых светильников и прокладкой новых проводов и т.д. то тогда да нужно будет делать пожаротушение

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #53 : 23 Жовтень 2020, 12:05:47 »
Но если в здании в одном или нескольких помещениях выполняются какие-либо работы, то это не значит что остальные помещения этого здания нужно приводить в соответствие с новыми действующими нормами.
В общем, да. Но тут возможны варианты по ситуации.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #54 : 23 Жовтень 2020, 12:08:09 »
Директор просит дополнительных денег у государства, ссылаясь на это обоснование. Дальше - ответственность государства.
І як результат: школу обладнають інженерною системою, яка не зможе працювати в аварійних ситуаціях...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #55 : 23 Жовтень 2020, 12:24:05 »
І як результат: школу обладнають інженерною системою, яка не зможе працювати в аварійних ситуаціях...
Ну так это беда всех, кто не зарабатывает деньги сам, а вынужден просить их у кого-то.
В конце концов, многие СПЗ могут работать на аккумуляторах. Разве что СПДЗ и ВПТ в пролете. Но и тут есть варианты, возможно, что и менее затратные, чем дизель.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #56 : 23 Жовтень 2020, 12:48:24 »
В конце концов, многие СПЗ могут работать на аккумуляторах. Разве что СПДЗ и ВПТ в пролете. Но и тут есть варианты, возможно, что и менее затратные, чем дизель.
Ну так правильно, але ці питання потрібно обговорювати на початку проектування в процесі збору вихідних даних. Може виявитися, що на влаштування даної інженерної системи не вистачить фінансування, в комплексі, тоді немає сенсу й проект робити. А то, виходить, ми свою роботу зробили, написали, що потрібно ще зробити, далі розгрібай сам.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #57 : 23 Жовтень 2020, 12:54:43 »
Ну так правильно, але ці питання потрібно обговорювати на початку проектування в процесі збору вихідних даних. Може виявитися, що на влаштування даної інженерної системи не вистачить фінансування, в комплексі, тоді немає сенсу й проект робити. А то, виходить, ми свою роботу зробили, написали, що потрібно ще зробити, далі розгрібай сам.
Ну да, так и есть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #58 : 23 Жовтень 2020, 13:09:29 »
А я думаю что все значительно проще... Есть пож инспектор, работа которого состоит в том чтобы указывать собственникам зданий на наличие нарушений пожбезопасности. На предприятиях (в учреждениях) есть лица ответственные за соблюдение пожарных норм. Инспектор выявляет нарушения и пишет предписания, ответственные лица устраняют нарушения. Если инспектор в протоколе указал что необходимо выполнить пожаротушение, то ответственные лица либо нанимают соответствующих специалистов, либо оспаривают предписание ссылаясь на нормы, законы и т.д.
Если вернуться к нашему конкретному случаю, то если в актовом зале выполняются работы которые могут повлечь за собой необходимость устройства пожаротушения, то проектировщик должен об этом сообщить заказчику до заключения договора, чтобы заказчик мог принять какое либо решение, возможно он откажется от "реконструкции" или выполнит ее в объемах не требующих делать пожаротушение (ну вот нет денег на все или устройство пожаротушения потянет за собой необходимость проведения работ в других помещениях) или примет какое-то другое решение

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение за подвесным потолком
« Reply #59 : 23 Жовтень 2020, 13:31:21 »
Если вернуться к нашему конкретному случаю
В конкретном случае все интересней.
Заказчик обратился к специалистам с задачей выполнить одну из систем пожарной безопасности, скорее всего, предписанную именно пожнадзором. Специалисты обнаружили, что конструкция помещения тянет на более чем одну систему в соответствии с требованиями норм, что не заметили пожинспектора, не замерявшие запотолочное пространство рулеткой, или проигнорировавшие этот факт по другим причинам.
В данном случае - делай, что заказано, но как специалист предупреди, что есть такое - нормы требуют, а защиты не будет. Т.е. если завтра пожиспектор все-таки замерит высоту запотолчного, сюрпризом необходимость ВПТ для заказчика не станет.