Автор Тема: Трансформаторна підстанція 2х2500 кВА  (Прочитано 3953 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня. Необхідно зробити двотрансформаторну підстанцію 10/0,4 кВ вбудовану в виробничу будівлю з трансформаторами ТМГ-2500 кВА, яка живиться від мереж підприємства. Можливо хтось може поділитись проектом підстанції такої ж потужності?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи можливо для захисту даних трансформаторів використовувати запобіжник + вимикач навантаження? чи обов'язково на кожний трансформатор ставити вакуумний вимикач?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, на сколько я помню нормы запрещают делать встроенные ТП с масляными трансформаторами.
На ТП с трансами свыше 1000кВА нужно делать релейку так что предохранители с рубильниками  не прокатывают

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А де дана заборона?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, на сколько я помню нормы запрещают делать встроенные ТП с масляными трансформаторами.
На ТП с трансами свыше 1000кВА нужно делать релейку так что предохранители с рубильниками  не прокатывают
є два варіанти: 1. ставити вакуумний вимикач у ввідній комірці і РЗА розраховувати для захисту обох трансформаторів
2. на вводі ставити роз'єднувач, а на кожний трансформатор ставити вакуумник з РЗА;
3. кругом ставити вакуумники і РЗА

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, на сколько я помню нормы запрещают делать встроенные ТП с масляными трансформаторами.
На ТП с трансами свыше 1000кВА нужно делать релейку так что предохранители с рубильниками  не прокатывают
Це вбудована трансформаторна підстанція в виробниче приміщення ІІ степені вогнестійкості
На кожен трансформатор роблю свою камеру.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, на сколько я помню запрет распространяется и на производство. Поищи в файловом архиве, по моему кто-то выкладывал типовик на вакумниках только он на оборудовании Тавриды электрик, и для 1000кВА, но схему как образец можно взять. Ещё можно обратится в Шнайдер или АВВ они помогут сделать проект на ихнем оборудовании

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел, но там трансформаторная с РП-10 кВ, немного не то

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, Теоретично можливо і на ПК. Особливо якщо це відомча мережа і її енергетик розуміється на наслідках такого рішення (А це радше виняток, ніж правило).
Але треба вже дивитись на всю схему 10 кВ. Як ця ТП живиться, та який захист стоїть в голові?
Щоб не мати проблем краще ставити вакуумник із нормальним реле захисту. (ABB, Шнейдер, Siemens - можливо, але то "по-богатому"). Дешевше взяти ВРС (від РЗВА) до нього чи то МРЗС чи то РС-83, виставити МСЗ та МСВ і не мати жодних проблем.
Є ще один варіант зекономити. Якщо ця ТП - тупікова, то в власне у ТП поставити тільки ВН, а захист кабелів і трансів виконати за схемою "блок лінія-трансформатор", або ж "виносних трансформаторів".
Але знову ж таки треба дивитись на живлячу мережу 10 кВ.

Щодо ж власне проекту - то він буде схожий на ТП-2х1000 тільки камери трансформаторів будуть трішки більші та РУ-0,4 кВ треба вибирати на більші струми к.з.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2020, 17:53:08 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел, но там трансформаторная с РП-10 кВ, немного не то
il85, так от туда можно взять схему и выбросить все не нужное и изменить номиналы на нужные, а дальше по стандартной схеме - увеличить камеры трансов, а размеры помещений РУ-10 и РУ-0,4 подогнать под размеры выбранного оборудования, шинный мост - комплектный шинопровод типа как у Шнайдера, автоматы в РУ-0,4 с большой отключающей способностью, на вскидку, не менее 50кА

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підкажіть будь ласка для яких видів захисту потрібен трансформатор напруги? чи він потрібен тільки для обліку і в якості резервного джерела живлення РЗА

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85,
1) Облік - обмотка зірка
2) кола напруги РЗА - зірка. Для спрямованих МСЗ (ЗЗЗ), або захистів по напрузі (максимальній або мінімальній).
3) Земляний захист по 3U0 (Земля на шинах 10 кВ) - обмотка розімкнутий трикутник.
Але все це актуально для РП. Для простого ТП ІМХО - це не потрібно.

Живлення кіл РЗА, або будь-чого іншого від ТН-а - це костиль, за який треба руки відривати.
Якщо вже зовсім нема де взяти власні потреби, то ставлять окремі маленькі однфазні силові трансформатори ОЛСП, але не беруть із ТН-ів.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на сколько я помню нормы запрещают делать встроенные ТП с масляными трансформаторами
Ця норма не стосується виключно усіх будівель і споруд
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В якій трубі необхідно робити ввід кабеля 10 кВ для трансформатора, в типових я зустрічав металеву тому виникло запитання чи можливо використати пластикову трубу і якщо можна то якого типу.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, насколько я помню, в нормах как раз указано обратное, кабель нужно вводить в немагнитной трубе. особенно это актуально если речь идет об одножильных кабелях. И еще (со слов коллег) где-то есть требование что при сечении одножильных кабелей более 300мм2 каждый кабель (жилу) нужно заводить через отдельную трубу

 