Добрый день! Подскажите пожалуйста, надо-ли ставить теперь возле ручников аварийное освещение, так-как  из ДБН 56-2014 убрали приложение Ж (Ж. 6.9), где это требовалось. Как теперь быть?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, надо-ли ставить теперь возле ручников аварийное освещение,
ИПР, как правило, устанавливаются на путях эвакуации. А пути эвакуации должны освещаться согласно ДБН В.2.5-28, и занимаются этим электрики.
Если вам нужно установить ручник где-нибудь внутри помещения, цех там или склад, то неплохо бы сделать его заметным, иначе смысл его ставить? Хотя и здесь надо пообщаться с электриками, в больших помещениях тоже есть пути эвакуации и, возможно, этот ИПР и так будет освещен эвакуационным освещением.

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!

 