Автор Тема: Снова старый цех с сетями освещения на TN-C  (Прочитано 2903 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Доброго всем времени суток.
Прошу помощи коллег. Заказчик хочет заменить существующие светильники в старом цехе на новые. Причем только заменить светильники на LED и установить узлы учёта на существующие линии. Существующие светильники по старым проектам "занулены на нейтральный провод питающей линии". Просят проект....
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Как в проекте правильнее указать что замене подлежат только светильники а кабельная разводка остается существующей (естественно при прохождении её по условию однофазного ткз и не срабатыванию линейного автомата при пусковом токе группы светильников).  Понимаю что в ПУЭ есть требование :
п. 6.1.33 Освітлювальні мережі треба виконувати відповідно до вимог глав 1.7,
2.1,  2.2,  2.3,  2.4 та 6.2-6.4 цих Правил,  НПАОП 40.1-1.32-01  «Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», ДБН В.2.5-27-2006
«Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд» та вимог
відповідних будівельних норм і правил.
Освітлювальні мережі дозволено виконувати з такими системами заземлення:
ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ.


Но это большой старый цех и существующие линии питания ни кто менять не собирается, заменить хотят только светильник и провод для ответвления от коробки.



Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
И еще, подскажите пожалуйста на старой схеме уставка АП50 3МТ - К10. Имеется ввиду время - токовая характеристика срабатывания "К" 12Iном.?
« Останнє редагування: 13 Вересень 2020, 19:31:37 від dimon-ru-80 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dimon-ru-80, сдается мне, что проводку придется менять. а сколько лет сетям?
1. скорее всего она алюминиевая.
2. срок службы кабеля - 30 лет.
1+2=3  :D  при замене светильников при манипуляции с проводами они будут ломаться.
4. Если заказчик хочет проект, то это уже реконструкция следовательно система заземления должна быть ТN-С-S, хотя бы от щита освещения.
5. У ЛЕД светильников могут быть существенные пусковые токи, поэтому, возможно, существующая схема подключения и существующие автоматы могут не прокатить.
6. В существующем щите просто может не хватить места для учета.
Если заказчику денег жалко, то он может заменить светильники силами обслуживающего персонала без проекта.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще, подскажите пожалуйста на старой схеме уставка АП50 3МТ - К10. Имеется ввиду время - токовая характеристика срабатывания "К" 12Iном.?
У АП50 характеристик В, С, Д, К нет, это советский девайс

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Узел учета, схема включения и линейные автоматы новые с переподключением старых линий.  По пусковому току светильников не всё так однозначно :) Проводили опыт, видео есть. На однофазную линию с автоматом ВА47-29 С16 от IEK  :D вешали 20 светильников с пусковым импульслом около 60А у каждого по документам производителя (Блоки питания в светильниках Meanwell). Дубовый автомат не срабатывал :) Сами Meanwell на С16 не рекомендуют вешать больше 6 БП.
У АП50 характеристик В, С, Д, К нет, это советский девайс
Так что тогда в таблице может значить "уставка К10"?  hmmmm
« Останнє редагування: 13 Вересень 2020, 19:58:01 від dimon-ru-80 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Да гуглил уже и читал про них....Зачем УКРГИПРОМЕЗ на всех схемах перед номиналом "К" писали? Просто интересно. И в таблицах и на однолинейках.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
буквой К обозначают реле, контакторы, пускатели. Если честно, уже давно не имел дела с АП50, думал что их все уже заменили, но никогда не встречал такого обозначения. Я так понимаю, что К10 обозначает тепловое реле 10А. Но тогда странно, для теплового реле пускателя написали просто 5А, хотя по идее должны были написать КК10

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
К10 обозначает тепловое реле 10А
К10 комбінований розчіплювач (тепловий + електромагнітний) , так раніше позначали  розчіплювачі Т-тепловий , Е-електромагнітний , К- комбінований Т+Е
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
К10 комбінований розчіплювач
Дуже дякую. Добре, що є в кого проконсультуватися.

 