Автор Тема: Установить счетчик возле кабельной сборки.  (Прочитано 2032 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Есть кабельная сборка (на фото), ДТЭК требует установку счетчика Iskra MT174-D2 и шкафа  ЛУЗОД-GSM РТС-2000-VEG в этой точке. В самом шкафе сборки места для єтого оборудования нет. Можно ли установить его на стене рядом в отдельном шкафу? Есть ли у кого готовіе конструктивніе решения? Помогите, пожалуйста, советом или готовой инсталляцией.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли установить его на стене рядом в отдельном шкафу?
saveleva, конечно можно, только в существующем шкафу нужно будет сделать реконструкцию: сдвинуть или заменить вводной автомат и установить ТТ

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне только на одно присоединение нужно до 100А. А ЛУЗОД 300х300 не знаю как установить, все равно не влазит. Ищу отдельный шкаф для счетчика и для него, пока не могу подходящее найти(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ЛУЗОД 300х300 не знаю как установить, все равно не влазит. Ищу отдельный шкаф для счетчика и для него, пока не могу подходящее найти(
saveleva, на сколько я понял ЛУЗОД-GSM РТС-2000-VEG идет уже в шкафу https://shop.voltenergo.com.ua/shkaf-dlya-peredachi-dannyh-luzod-gsm-rts-2000-veg.
Как вариант предложи заказчику реконструкцию шкафа - замена предохранителей на автоматы, по идее места должно освободится прилично

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и установить ТТ
Iskra MT174-D2
цей лічильник прямого ввімкнення на 120 А. То про які трансформатори струму мова?


Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ще варіант замінити корпус шафи на більший і встановити в ньому і лічильник і окремий ящик ЛУЗОД

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант предложи заказчику реконструкцию шкафа - замена предохранителей на автоматы, по идее места должно освободится прилично
Тоді вже простіше замінити всю збірку на аналогічну із обліком. Але ж це гроші...
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, проще, но не дешевле
Shturman, про ТТ - просто не вникал какой там счётчик.

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
"ЛУЗОД-GSM РТС-2000-VEG идет уже в шкафу" Да, в шкафу, но есть страх, что наши люди стырят его с пустыря)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
saveleva, а почему этот шкаф не установить у потребителя? насколько я понял он передает данные через GSM и быть доступным для осмотра с улицы необязательно

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: