Автор Тема: заземлитель для многоэтажного здания  (Прочитано 2615 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Себастьян

  • Гість
согласно п.1.7.95 ПУЭ рассчитываю заземлитель на 10 Ом. С-ма TN-C-S. но если я буду иметь дело не с частным домом а с многоэтажным зданием (административным например) на 4-5 этажей, имеются ли какие-то дополнительные требования? или таким же образом устанавливаю один контур на 10 Ом в определенном месте как и с частным домом

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Себастьян, повторное заземление и заземление на вводе в здание обязательно требуется только для ВЛ. Если питание происходит по КЛ, то специально делать ЗУ не требуется. Но если Вы сделаете ЗУ, то нарушением это не будет. По мимо этого в качестве естественных ЗУ будут использоваться металлические оболочки (если таковые есть) других инженерных сетей. Также в качестве естественного ЗУ можно использовать арматуру фундамента. Ну и ЗУ молниезащиты, если таковая будет

Себастьян

  • Гість
в здании будет большое кол-во сетевого и компьютерного оборудования. не охота надеяться только на целостность pen проводника и на то что заземлитель подстанции находится в отличном состоянии

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Себастьян, а от чего Вы собираетесь защищать компы? Что может случится с РЕN проводником в составе кабеля проложенного в земле? ЗУ на ТП регулярно проверяется. А если случится авария на стороне ВН то ЗУ на вводе в здание компы не спасет. Для защиты от перенапряжения нужно использовать реле напряжения и УЗИП.

Себастьян

  • Гість
от обрыва PEN, нарушения его контакта в местах соединения. впрочем вопрос не в этом

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, тогда, Вы вольны делать все что угодно что не противоречит нормам и, если за это готов платить заказчик

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 921
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Напевне, у адмінспоруді, де належить забезпечити електромагнетну сумісність електронного обладнання, буде система блискавкозахисту. А у її складі - фундаментний уземлювач (краще якого навряд чи можна щось запропонувати). Відповідно до ПУЕ, належить влаштовувати єдиний уземлювач для усіх потреб: електробезпека, блискавкозахист, технологія.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: