Добрый день. Нужен совет опытных людей. Исходная ситуация: ряд домов, стоящих на стилобате, в стилобате паркинг и коммерческие помещения (не во всех секциях). Встроенная ТП показана темно-зеленым цветом. Электрощитовые домов - сиреневым. Как можно в средних секциях, не нарушая норм и не сооружая кабельный коридор в паркинге (черный пунктир), пройти кабелями от секции 1  к секции 4? Можно ли пройти просто в огнестойких Е90 закрытых лотках по паркингу под жилыми секциями?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
32 кабеля это как-то многовато, да и длина трасс тоже приличная. Если проблем с наружными сетями нет, то внутри паркинга, кабели можно проложить на любых конструкциях и потом все это обшить Промат https://www.promat.ua/uk-ua/produkti/promatect-l500, возможно придется выдавать задание конструкторам. Но коридор был бы лучшим решением
« Останнє редагування: 11 Серпень 2020, 12:52:35 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли пройти просто в огнестойких Е90 закрытых лотках по паркингу под жилыми секциями?
ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей
8.2. ...
В случае транзитной прокладки через помещения гаражей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроен (пристроен) гараж, указанные коммуникации, кро-ме водопровода, канализации и теплоснабжения, выполненных из металлических труб, должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поддерживаю предыдущий пост. Нормативно так. Материалы есть у ДКС. Называются "Система огнестойких перегородок".

Выглядит это как обычная прокладка кабеля по гаражу (например, в лотках). Вокруг эта конструция обшивается огнестойкой перегородкой, которую берём у ДКС.

Кроме того, обратите внимание на загруженность инженерных сетей в подобных планировках. Прокладка громоздких сетей (вот прям как ваша), приведёт к проблемам по пересечению с прочими инж. сетями.

 

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем за рекомендации. Почва к размышлениям. Коридор я предложила сразу - пока встретила жесткое сопротивление. Готовлюсь к завтрашнему информационному штурму.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
saveleva, сделайте к совещанию расчеты. Если кабели прокладывать в грунте вокруг здания это очень сильно повлияет на падение напряжения и токи к.з. до самой дальней щитовой у Вас получится что то около 200м. Прикиньте размер траншей для 32 кабелей, это 5-6 траншей по 0,8м плюс между траншеями 0,5м, плюс отступить от здания, получается где-то 8-10м, а ведь по территории нужно будет проложить и другие сети. Можно предложить шинопровод с последующей обшивкой, но это будет дорого и геморройно. Как вариант вместо коридора под потолком или вдоль стены замонолитить трубы, но и здесь будут проблемы нужно будет делать какие то протяжные коробки. Ещё как вариант, если паркинг одноуровневый, то можно проложить кабель в трубах под полом, но все равно придется делать колодцы
« Останнє редагування: 11 Серпень 2020, 16:17:33 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вокруг эта конструция обшивается огнестойкой перегородкой, которую берём у ДКС
Усе це теорія . Як таке виглядає реально ? Хочеться побачити фотознімки змонтованих таких перегородок великої протяжності  на існуючих об’єктах ,Може у кого таке уже є , поділіться на форумі .
« Останнє редагування: 13 Серпень 2020, 15:10:14 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, фото,  к сожалению нет, но подобные решения несколько раз в проектах применял. В принципе подобные решения реализуются в конструкторских разделах, электрики только выдают задания. Для крепления плит нужно предусмотреть конструкции к которым они будут крепиться. И есть один минус - если нужно будет добавлять кабель то нужно будет производить частичный демонтаж плит. По моему у кого-то из производителей видел типовые решения

 