А огнестойкость используется только в аварийных системах для обеспечения продолжительной работы.
в данном случае я говорил о дымообразовании и токсичности простых кабелях. На фото выше количество несертифицированного ПВХ в десятки, а может быть и в сотни раз превышает количество сертифицированного ПВХ в кабелях

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в данном случае я говорил о дымообразовании и токсичности простых кабелях.
А "простым" в зданиях вообще не место, согласно ДБНам. Но за этим никто особо не бдит. Пока, по крайней мере.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А "простым" в зданиях вообще не место
я имел в веду не "огнестойкие",
Это все - пожарная нагрузка.
офф-топ
пожнагрузка влияет на определение класса пожароопасной зоны. И вот еще одна странность на дверях щитовой в ТЦ где все кабели нг (трудногорючие) выпешивают табличку В/П11-а, а на бутиках в которых торгуют одеждой, книгами и т.д. такую табличку не вешают.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я имел в веду не "огнестойкие",
Ну так Все эти ДПк и ДТк касаются кабелей, проложенных на путях эвакуации. И если мы под путями эвакуации будем рассматривать по старинке коридоры (не углубляясь, как недавно, в дебри), то к коридорам требования вполне адекватные. И мебели там не должно бы быть, и отделка Г1, и касается п.4.36 к) любых кабелей на путях эвакуации. И если в ТРЦ огроменные холлы заполняют чем угодно, то и требованя ПБ к ним покруче. Тушить будем, что замедлит скорость распространения пжара.

Ну а насчет категорий, давай не будем, надоело уже.  :wall:

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И если мы под путями эвакуации будем рассматривать по старинке коридоры
ну есть еще опенспейс

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну есть еще опенспейс
Смотря где, смотря какие. В худшем варианте, действительно, ДТк и ДПк кабелей особой роли не играют. Но вряд ли кто-то будет делать отдельно огнестойкие кабели с более мягкими характеристиками специально для таких зон. А мы вряд ли будем сращивать кабели разного типа на границах территорий, как не сращиваем их на границах комнат и коридоров.
К слову, оповещение позволяет использовать неогнестойкий кабель для ответвлений в пределах одного помещения. То есть магистраль по коридорам огнестойкая, а в помещения ответвления - обычным кабелем. Вполне логично.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но вряд ли кто-то будет делать отдельно огнестойкие кабели с более мягкими характеристиками специально для таких зон.
да я, в принципе, не об этом, а о том что в ТЦ с открытыми пространствами есть куча всякого барахла которая при горении выделит на много больше дыма и токсинов чем все кабели проложенные в помещении

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да я, в принципе, не об этом, а о том что в ТЦ с открытыми пространствами есть куча всякого барахла которая при горении выделит на много больше дыма и токсинов чем все кабели проложенные в помещении
Ну да, есть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну да, есть.
ну и смысл тогда предъявлять какие либо требования к кабелю, если вся остальная окружающая среда этим требованиям не соответствует?
офф-топ
Когда-то в новостях показывали предпринимателя из Кривого рога, он возмущался тем что его оштрафовали за то что воздух на его производстве не соответствует санитарным нормам: "как воздух в помещении может соответствовать санитарным нормам, если воздух на улице этим нормам не соответствует"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну и смысл тогда предъявлять какие либо требования к кабелю, если вся остальная окружающая среда этим требованиям не соответствует?
Смысл в том, что надо заниматься приведением окружающей среды к норме, а не отменять норму и гори оно все огнем.
Если отдельные помещения находятся в противоречии с нормой, то заниматься надо этими отдельными помещениями, а не нарушением норм в остальных помещениях.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если не секрет, на каком основании.
Вообще-то, напрямую нет.
Читайте п. 4.10 ДБН В.1.-7:2016, я уже не говорю о ЗУ "О технических регламентах и оценку соответствия".
А доказательство - сертификат.
Сертификат это подтверждение соответствия определённым требованиям. Если в нём указаны конкретные показатели - хорошо, а если нет, то показатели можно подтвердить протоколом испытаний.
В следующем проекте, когда я повписывала найденные накануне номера, другой эксперт возмутился, типа, а чего это я должен проверять все по номерам, давайте копии сертификатов. Но это давненько было.
Потому, что номер сертификата не говорит о его физическом существовании, а проверить этого сейчас не возможно из-за отсутствия баз данных по сертификатам (а это и не возможно так как каждый орган сертификации ведёт свои собственные перечни) - это раз. А во-вторых надо читать что пишут в сертификатах - как без копии?
« Останнє редагування: 12 Серпень 2020, 23:46:05 від t-100 »
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему никто не требует сертификат соответствия ГОСТ 16442-80?
Потому, что
Quote (selected)
Дата отмены действия    01.01.2019
Лично мое мнение проектировщик, по возможности (если речь не идет о каком-то "уникальном" оборудовании), не должен указывать конкретного производителя, у заказчика должна быть возможность выбора
Было разьяснение, что если указывается конкретная марка и производитель, то д.б. указаны из показатели пожарной опасности и подтверждено их соответствие этим требованиям сертификатом и протоколом испытаний. Этому пока, что отмены нет.
А если без указания марки и производителя, то можно указать конкретные показатели пожарной опасности которым материал должен соответствовать. но по бюджету это не проходит так как там обязательно д.б. смета...
« Останнє редагування: 12 Серпень 2020, 23:58:23 від t-100 »
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не совсем понял, если эксперт требует только номер сетрифитата, а не приложить копию к проекту, то, к примеру, если я указал только номер сертификата, то эксперту все равно придется где-то его искать, тогда, по логике, нужно еще указать и электронный адрес сайта где я этот сертификат увидел.
Дело вкуса. Может, ему так удобней? Лично я бы просила копию сертификата с додатками.
копии сертификатов и протоколов испітаний включают в состав приложений в проекте.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если без указания марки и производителя, то можно указать конкретные показатели пожарной опасности которым материал должен соответствовать. но по бюджету это не проходит так как там обязательно д.б. смета...
t-100, экспертизу проходит стадия П, а на этой стадии смета не делается
Дата отмены действия    01.01.2019
Ну, хорошо, Почему никто не требует сертификат соответствия ДСТУ EN 50575:2018
копии сертификатов и протоколов испітаний включают в состав приложений в проекте.
на основании чего? На сколько я помню в ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації такого требования нет
Читайте п. 4.10 ДБН В.1.-7:2016
Quote (selected)
4.10 При проектуваннi будинкiв, що проектуються або будуються за будiвельними нормами, якi розробленi на основi нацiональних технологiчних традицiй, показники пожежно] небезпеки будiвельних матерiалiв слiд визначати:
- горючiсть- вiдповiдно до ДСТУ Б В.2.7-19;
- займистiсть - вiдповiдно до ДСТУ Б В.1.1-2:
- здатнiсть щодо поширення полум'я поверхнею - вiдповiдно до ДСТУ Б В.2.7-70;
- димоутворювальну здатнiсть - вiдповiдно до ГОСТ 12.1.044;
- токсичнiсть продуктiв згорf!ННЯ - вiдповiдно до ГОСТ 12.1.044.
Показники пожежно"i небезпеки технологiчних матерiалiв i речовин (рiдин, розчинникiв, порошкiв, гранул тоща), що застосовуються у будiвництвi, визначають вiдповiдно до ГОСТ 12.1.044.
При проектуваннi будинкiв, що проектуються або будуються за будiвельними нормами, якi гармонiзованi з нормативними документами Свропейського Союзу, повиннi застосовуватись будiвельнi матерiали, що вiдповiдають ДСТУ EN 13501-1
А разве кабели относятся к строительным материалам?
ГОСТ 12.1.044 Дата отмены действия 01.01.2020
я уже не говорю о ЗУ "О технических регламентах и оценку соответствия".
https://kodeksy.com.ua/ka/o_tehnicheskih_reglamentah_i_otsenku_sootvetstviya/2.htm
Quote (selected)
2. Действие настоящего Закона распространяется на все виды продукции, за исключением:
объектов строительства;
....
« Останнє редагування: 13 Серпень 2020, 09:30:38 від Сугор »

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
t-100, экспертизу проходит стадия П, а на этой стадии смета не делается
Читайте нормы уважаемый!
Например п. 7.1 ДБН А.2.2-3:2014:
7 ПРОЕКТ (П)
7.1 П розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних,
технічних, організаційних, технологічних, інженерних рішень об'єкта будівництва, його кошторисної
вартості
.
Ну, хорошо, Почему никто не требует сертификат соответствия ДСТУ EN 50575:2018
Никто это кто? Вы опять пытаетесь подписаться за всех...
на основании чего? На сколько я помню в ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації такого требования нет
Может как часть исходных данных - Вы же тут недавно пост писали о подборе...в таком случае Вы же руководствуетесь какими-то нормами и данными на материалы/оборудование.
Ну или просто Вам надо как-то подтверждать соответствие матераилов требованиям норм, и более подходящего места кроме как "приложения" в проекте НЕТ.
А разве кабели относятся к строительным материалам?
Если нет, то подтвердите нормативно-правовыми актами своё утверждение.
ГОСТ 12.1.044 Дата отмены действия 01.01.2020
Вопрос к блюстителям актуальности текстов ДБН-ов.
« Останнє редагування: 13 Серпень 2020, 09:33:59 від t-100 »
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: