Автор Тема: Система газоанализа и удаления топочной  (Прочитано 2710 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Brat_Svetlany

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется сделать проект АСУ на маленькую топочную на твердотопливном котле производительностью до 50кВт тепла, площадью от силы 17м2 после реконструкции. Должно входить: датчик загазованности ПДК по СО, система сигнализации выносная, вентилятор удаления загрязнённого СО воздуха.
Вроде бы выбрано оборудование - бытовые датчики и оповещалки от Росс или Варта, движок от Вент на 24Вт 220В.
Но только непонятно как это все собрать в систему, на основе каких нормативов? Нужно ли резервное питание и какая категория, какими кабелями соединять, горючими или огнестойкими (по идее это не взрывопожарная система, а санитарная). НПАОП 40.1-1.32-01 "Электрооборудование специальных установок" сюда не подходит, помещение приравнивается к производственным, категория помещения Д, совершенно не взрывопожарная.
Многочисленные нормативы по сигнализации загазованности вредными веществами производственных помещений прекрасно описывают где и как должны элементы системы устанавливаться, но ни слова чем и как запитываться и соединяться. Заказчик классический украинский - совершенно некомпетентный, при этом крайне прижимистый, все решения ему надо обосновывать. Проектировщика топочных у него нет, проводится реконструкция существующей, где грубейшие нарушения норм размещения оборудования, 1ако экспертизу всё прошло))) Отакие гусики щас пошли :laugh:

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є сумніви щодо вказаної Вами категорії приміщення.
Відповідно до п. 6.1 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 для приміщень, в яких спалюються як паливо тверді горючі речовии, присвоюється категорія "Г". ;)

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Щодо виконання кабелів - кабелі повинні бути не гірші ніж у виконанні "непоширюючі горіння" (маркування "нг").

Offline Brat_Svetlany

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є сумніви щодо вказаної Вами категорії приміщення.
Відповідно до п. 6.1 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 для приміщень, в яких спалюються як паливо тверді горючі речовии, присвоюється категорія "Г". ;)
Я ж наголосив, замовник - типово український :D Хоча це не смішно, з такими "замовниками" вже ніяких нервів не вистачає...

 