Добрый день.
В каком ДБН или ДСТУ конкретно сказано про степень огнестойкости силовых кабелей, питающих вентиляторы дымоудаления - 30 или 90 минут?
Объект относится к "гражданским зданиям" - АБК.
Спасибо.
Мнения ничего не стоят, бесценны факты.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010
4.36
Quote (selected)
ж) кабельні лінії живлення і керування, що мають забезпечувати функціонування устатування для виконання пожежно-рятувальних робіт протягом більше ніж однієї хвилини з моменту виявлення пожежі, повинні належати згідно з ДБН В.1.2-7 до класу:
1) Р90, якщо ці лінії забезпечують функціонування:
- автоматичних систем пожежегасіння, у тому числі пожежних насосів автоматичного пожежегасіння;
- насосів-підвищувачів внутрішнього протипожежного водопроводу;
- систем підпору повітря та систем примусового димо- та тепловидалення;
- ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, за винятком ліній, що
знаходяться в середині ліфтових шахт та приміщеннях, де розміщені підйомні механізми ліфтів;
2) Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системипожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей та установок аварійного освітлення.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56:2014
5.16.5   Кабелі живлення, що забезпечують функціонування системи димо- та тепловидалення, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно з 5.16.
Примітка. Ця вимога стосується електричних кабелів електроживлення, які прокладені від вводу електроживлення об’єкта до розподільчих електричних пристроїв систем протипожежного захисту.

Offline Alphabravo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто давно не касался темы огнестойких кабелей. Достал старый проект - а там 30 минут именно на дымоудаление. Вот я и засомневался - маловато как-то.
И решил спросить на форуме.
А получается, что не маловато...
Мнения ничего не стоят, бесценны факты.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот просто интересно.
В ответе №1 огнестойкость кабельной линии 90 минут, а в ответе №2 огнестойкость кабеля 30 минут. И каким нормативом руководствоваться? Тем в котором жестче требования или профильным имеющим позднюю дату публикации?  :) :) :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И каким нормативом руководствоваться?
Gannibal, кабель питания проектируют электрики, а они руководствуются ДБН-23. В ДБН-56 на писано не менше 30 хв, а 90 по любому больше, т.е. нарушением не является.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в ответе №2 огнестойкость кабеля 30 минут.
В ответе №2 - не менее 30 мин. 90 - это не менее. Для перестраховки лучше бы питание клапанов и вентиляторов вести Е90.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
В каком ДБН или ДСТУ конкретно сказано про степень огнестойкости силовых кабелей, питающих вентиляторы дымоудаления - 30 или 90 минут?
Объект относится к "гражданским зданиям" - АБК.
Спасибо.
Добавлю.
Будьте внимательны!
В одном нормативе - кабельная линия, индекс Р.
В другом нормативе - кабели, индекс Е.
Разницы и существенные. Давненько уже не раз тёрли сию тему, - в поиск.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
90 по любому больше, т.е. нарушением не является.