Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #30 : 09 Жовтень 2009, 19:55:40 »
plotpik, в ТУ должны указать ток КЗ на шинах РУ-10 кВ.
А в нормах это где-то прописано? У нас почему-то пишут: "Визначити проектом". Спасибо.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #32 : 12 Листопад 2009, 22:26:26 »
Может быть кто-нибудь сталкивался с ситуацией -
по справочнику строительная длина кабеля - 300м (АВБбШв-
4 х 35-1,0). Мне нужно проложить в транщее 305м. Нужно ли в таком случае заказывать специально соединительную муфту
или без этого можно обойтись?


Диаметр кабеля АВБбШв-1 4х35 составляет 29,3мм; далее надо смотреть вложение.
Ещё как вариант, связаться с местным производителем кабельной продукции и запросить у него данную инфу официальным письмом :thumbsup:


Уважаемый Generator, а вы не могли бы уточнить - рекомендованное вами вложение- как официально называется этот документ?
Может быть вы подскажите в каких нормативных документах можно найти ссылку на рекомендованную вами инструкцию?
или может быть просто подскажите как

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #33 : 12 Листопад 2009, 22:48:10 »
Цитата: plotpik
Уважаемый Generator, а вы не могли бы уточнить - рекомендованное вами вложение- как официально называется этот документ?
Может быть вы подскажите в каких нормативных документах можно найти ссылку на рекомендованную вами инструкцию?
или может быть просто подскажите как

Взято из каталога Каталог "КОЛЬЧУГИНО КАБЕЛЬ + дополнение по сшитому полиетилену"
Подобную инфу ни в одной НТД не встречал (кроме ГОСТа), только в каталогах заводов изготовителей.
« Останнє редагування: 12 Листопад 2009, 22:56:47 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #34 : 12 Листопад 2009, 23:46:20 »
Спасибо за ответ
Вы не могли бы ответить на следующий вопрос :
 Длина  трассы кабеля ААБлУ-3х120-10,0  по проекту равна 560м и
исходя из данных, приведенных в рекомедованной вами таблице соединительные муфты заказывать не надо, так как такое количество кабеля помещается на один барабан
Как вы считаете, а кабель ААБлу-3 х 120-10,0 можно выбрать исходя из вашей таблицы?

Расим

  • Гість
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #35 : 04 Червень 2010, 15:51:24 »
nikaraguasasham,
напряжение 10кв, мощность900ква,длина 600м,питание по 1кабелю. Каково сечение кабеля для питания?
Надеюсь на скорый ответ.Спасибо :)

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #36 : 04 Червень 2010, 19:35:25 »
Цитата: Расим
напряжение 10кв, мощность900ква,длина 600м,питание по 1кабелю. Каково сечение кабеля для питания?
Надеюсь на скорый ответ.Спасибо
Ток - 52А (без учета соsf) по ПУЭ можно выбрать, а еще нужен ток к.з.в точке присоединения, чтоб правильно рассчитать сечение! Ну минимум 95мм2, а то и больше!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #37 : 08 Червень 2010, 12:40:47 »
для сетей 10 кВ КЛ выбираются по экономической плотности тока и условиям термической стойкости. так что длина 600 м тут как бы и не нужна
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Андрійка

  • Гість
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #38 : 08 Червень 2010, 13:16:51 »
Цитата: Андрюха РЗА
для сетей 10 кВ КЛ выбираются по экономической плотности тока и условиям термической стойкости. так что длина 600 м тут как бы и не нужна
Выбираю по длительно-допустимому току (ПУЭ).
Проверяю по допустимой потере напряжения дельтаU=(PR+QX)/Uн

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #39 : 08 Червень 2010, 18:43:39 »
Уважаемый Андрійка, коллега Андрюха РЗА абсолютно прав
Выбираю по длительно-допустимому току (ПУЭ)
Обязательно проверяйте КЛ-10 на термическую стойкость, очень часто после этого приходится увеличивать сечение.
А расчет потерь сейчас облы требуют, здесь я с Вами согласен.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #40 : 09 Червень 2010, 09:27:03 »
Цитата: Андрюха РЗА
для сетей 10 кВ КЛ выбираются по экономической плотности тока и условиям термической стойкости. так что длина 600 м тут как бы и не нужна
Выбираю по длительно-допустимому току (ПУЭ).
Проверяю по допустимой потере напряжения дельтаU=(PR+QX)/Uн

Это относится к сетям 0,4 кВ. 10 кВ выбирается именно по экономической плотности тока. Впрочем я допускаю, что отпайку к одиночному потребителю, где не будет никакой перспективы можно выбрать и по нагрузке. Но проверка должна быть именно по термике.
Потери напряжения - это хотелка облэнерго.
Причем они меня "учили" делать ее не по формуле, а по замерам!!!!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #41 : 05 Грудень 2010, 12:12:44 »
Все бодрого времени суток, хочу оживить тему вопросом. Сечение кабеля 10кВ при планируемой замене шинного моста в РУ-10кВ на кабельное подключение? Ситуация такая 2 ряда ячеек (1-я и 2-я секции) стоят друг напротив друга (2 метра). Первоначальное решение осуществить секционирование шинным мостом сейчас не актуально. Требуется соединить 2 секции кабелем. Заминка как раз с тем что ном. ток сборной шины 730А. 

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #42 : 05 Грудень 2010, 12:42:39 »
Первоначальное решение осуществить секционирование шинным мостом сейчас не актуально. Требуется соединить 2 секции кабелем. Заминка как раз с тем что ном. ток сборной шины 730А.

Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сечение жилы до 800 м?.
Особенности в ПУЭ, гл. 2.3, начиная с п. 2.3.115 (если для Украины) а также
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=971

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #43 : 05 Грудень 2010, 13:12:51 »
   Большое спасибо, такого еще не видел в исполнении Южкабеля. Кабель буду прокладывать в кабельном канале по полом КТП. Приму одножильный медный 300 мм.кв.  Очень выручил. Спасибо.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #44 : 06 Грудень 2010, 16:06:09 »
   Большое спасибо, такого еще не видел в исполнении Южкабеля. Кабель буду прокладывать в кабельном канале по полом КТП. Приму одножильный медный 300 мм.кв.  Очень выручил. Спасибо.
Не забудь про радиусы изгиба - у меди 300 они больше метра.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 