Автор Тема: Выбор кабеля 10кВ  (Прочитано 26534 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #15 : 21 Серпень 2009, 14:35:04 »
Цитата: nikaraguasasham
а зачем в ТУ , в РУ-10 кВ указывают  Iкз мах  (кА) и I кз мин(кА)?
Для расчета релейной защиты . Проверку кабеля на термическую стойкость выполнить по Iк max .
« Останнє редагування: 21 Серпень 2009, 14:45:26 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #16 : 21 Серпень 2009, 22:34:35 »
Всем добрый вечер
Возник такой еще вопрос - кабели ААБлУ- 3 х 120-10 поднимаются
на эстакаду, их надо защитить на высоту до двух метров от механических
повреждений - как это лучше сделать?
Такие кабели можно защитить водогазопроводными трубами с условным
проходом 80мм - или такие кабели в трубы такого диаметра не поместятся?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #17 : 22 Серпень 2009, 10:10:12 »
plotpik! Можно воспользоваться программой - channel_1.0.0.7 для определения диаметра трубы, размера короба (есть в инете) или см. вложение №1 (Справочная книга проектирование эл.освещения Кнорринг Г.М. 1976г). А вообще защищать можно любым профилем (уголок, швеллер, ст.листом и т.д.). Есть типовой см. вложение №2
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #18 : 22 Серпень 2009, 13:07:38 »
Цитата: Sergey U.
plotpik! Можно воспользоваться программой - channel_1.0.0.7 для определения диаметра трубы, размера короба (есть в инете) или см. вложение №1 (Справочная книга проектирование эл.освещения Кнорринг Г.М. 1976г). А вообще защищать можно любым профилем (уголок, швеллер, ст.листом и т.д.). Есть типовой см. вложение №2

Большое спасибо за ответ
Скажите пожалуйста, а асбестоцементной трубой на высоту до двух метров при подъеме на эстакаду кабели защитить можно?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #19 : 22 Серпень 2009, 13:10:32 »
Цитата: plotpik
Скажите пожалуйста, а асбестоцементной трубой на высоту до двух метров при подъеме на эстакаду кабели защитить можно?
Такого нигде не встречал! Я считаю лучше сталь по мех. прочности!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #20 : 24 Серпень 2009, 21:54:07 »
Еще такой вопрос возник, с темой непосредственно не связаный:
Какая максимально допустимая потеря напряжения в аварийнойм режиме
для двигателя 0,4кВ?
8,5процентов - это еще допустимо?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #21 : 24 Серпень 2009, 23:39:14 »
Цитата: plotpik
Какая максимально допустимая потеря напряжения в аварийнойм режиме
для двигателя 0,4кВ?
8,5процентов - это еще допустимо?
ГОСТ 13109-97 .  5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение)

ГОСТ 721 номинальное напряжение > 1000 В .
ГОСТ 21128 номинальное напряжение до 1000 В .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #22 : 25 Серпень 2009, 06:35:27 »
Цитата: plotpik
8,5процентов - это еще допустимо?
Если гражданское строительство, то посмотрите ДБН В.2.5-23-2003 "проектирование  электрооборудования объектов гражданского назначения" т.2.2. в аварийном режиме 10-12%
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #23 : 25 Серпень 2009, 21:34:37 »
Такой еще вопрос - допустима ли в нормальном режиме потеря
напряжения от н/в щита ТП до распределительного щита  в 3,4процента. При этом потери от распределительного щита до
двигателей где-то 1-1,5процента.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #24 : 25 Серпень 2009, 21:37:11 »
Такой еще вопрос - допустима ли в нормальном режиме потеря
напряжения от н/в щита ТП до распределительного щита  в 3,4процента. При этом потери от распределительного щита до
двигателей где-то 1-1,5процента.

Это допускается.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #25 : 26 Серпень 2009, 20:34:13 »
Может быть кто-нибудь сталкивался с ситуацией -
по справочнику строительная длина кабеля - 300м (АВБбШв-
4 х 35-1,0). Мне нужно проложить в транщее 305м. Нужно ли в таком случае заказывать специально соединительную муфту
или без этого можно обойтись?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #26 : 26 Серпень 2009, 21:25:37 »
Может быть кто-нибудь сталкивался с ситуацией -
по справочнику строительная длина кабеля - 300м (АВБбШв-
4 х 35-1,0). Мне нужно проложить в транщее 305м. Нужно ли в таком случае заказывать специально соединительную муфту
или без этого можно обойтись?


Диаметр кабеля АВБбШв-1 4х35 составляет 29,3мм; далее надо смотреть вложение.
Ещё как вариант, связаться с местным производителем кабельной продукции и запросить у него данную инфу официальным письмом :thumbsup:
« Останнє редагування: 26 Серпень 2009, 21:43:02 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #27 : 26 Серпень 2009, 22:34:07 »
Уважаемый Generator, спасибо за информацию
Вы не могли бы уточнить - а такой параметр, как строительная длина, разве не означает, сколько кабеля наматывается на барабан? или строительня длина - это что-то другое?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #28 : 27 Серпень 2009, 09:16:58 »
Цитата: plotpik
Вы не могли бы уточнить - а такой параметр, как строительная длина, разве не означает, сколько кабеля наматывается на барабан? или строительня длина - это что-то другое?

  Строительная длинна это усредненные данные (может устаревшие), а так Generator правильно вам показал, что этот кабель можно и большей длины сделать. Для уточнения можете позвонить на завод http://www.yuzhcable.com.ua/about.html
P.S. Лично заказывал большей длины, около 800м  ;)
« Останнє редагування: 28 Серпень 2009, 16:22:27 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #29 : 27 Серпень 2009, 22:53:21 »
Ясно.
Спасибо за информацию

 