Автор Тема: Выбор кабеля 10кВ  (Прочитано 26538 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор кабеля 10кВ
« : 15 Серпень 2009, 13:04:15 »
Все доброго дня.

Проектируется двухтрансформаторная подстанция (2 х 630кВа), точная нагрузка пока неизвестна.
От существующего РУ к данной подстанции надо проложить два кабеля 10кВ (м.ААБлУ). Расстояние-270м, кабели будут прокладываться по эстакаде и в траншее. Может кто-нибудь посоветует как выбрать
оптимальное сечение этих кабелей?
Буду благодарен за любой совет.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #1 : 15 Серпень 2009, 20:48:27 »
Цитата: plotpik
точная нагрузка пока неизвестна.
Почему же ????
При 100%-й загрузке трансформаторов (что бывает крайне редко, если не сказать никогда), ток в кабеле при аварийном режиме питания ТП 2х630кВа, составит примерно 73А.
По длительно допустимому току с запасом проходит кабель сечением 25 мм2.
По потере напряжения потери для кабеля сечением 25 мм2 и длинной 270м, составят ИМХО 0,4%.
Но есть большое "НО" :-[
Проектировал как то высоковольтные фидера на одном из заводов у себя в России, так гл. энергетик мне сразу сказал:
Цитата: гл. энергетик
кабели меньше 95мм2 не закладывать :thumbsdown:!!!
хотя по одному из питающих фидеров кабель в 70 мм2 проходил с ну очень большим запасом.
Так что проложить кабель 25мм2 в земле по стороне 10кВ Вам никто не разрешит ИМХО.
Мое мнение ИМХО: последнее слово, по минимальному сечению прокладываемых кабелей 10кВ, за представителем сетей от которых планируется осуществлять питание (гл. инженер сетей, нач. ПТО) :thumbsup:.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #2 : 16 Серпень 2009, 11:40:04 »
Generator, спасибо за ответ
Вы не могли бы только уточнить, как вы посчитали

Quote (selected)
По потере напряжения потери для кабеля сечением 25 мм2 и длинной 270м, составят ИМХО 0,4%.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #3 : 16 Серпень 2009, 11:45:09 »
В вашем случае считал вручную по Карпову
стр. 140, формула (5-9). В расчетах, Cos fi брал равным 0,9
« Останнє редагування: 16 Серпень 2009, 12:02:03 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #4 : 16 Серпень 2009, 14:17:29 »
Большое спасибо

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #5 : 16 Серпень 2009, 14:23:11 »
Такой вопрос - для сетей 10кВ - какая наибольшая допустимая величина потери напряжения?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #6 : 16 Серпень 2009, 14:47:00 »
Такой вопрос - для сетей 10кВ - какая наибольшая допустимая величина потери напряжения?
К сожалению, так сразу не скажу ???, надо смотреть НТД.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #7 : 16 Серпень 2009, 22:57:19 »
Цитата: Generator
по минимальному сечению прокладываемых кабелей 10кВ, за представителем сетей от которых планируется осуществлять питание
При выборе высоковольтных кабелей большое влияние имеет проверка по режиму КЗ (термическая стойкость) . Этот параметр может увеличить сечение кабеля на несколько ступеней по сравнению с выбором по расчетному току . Если брать ПУЭ Украины надо смотреть пункты 1.4.1...1.4.8 , особенно надо обратить внимание на п. 1.4.8 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #8 : 17 Серпень 2009, 11:18:32 »
Цитата: Generator
по минимальному сечению прокладываемых кабелей 10кВ, за представителем сетей от которых планируется осуществлять питание
При выборе высоковольтных кабелей большое влияние имеет проверка по режиму КЗ (термическая стойкость) . Этот параметр может увеличить сечение кабеля на несколько ступеней по сравнению с выбором по расчетному току . Если брать ПУЭ Украины надо смотреть пункты 1.4.1...1.4.8 , особенно надо обратить внимание на п. 1.4.8 .
Однозначно именно так!!!!!
А для того ,чтобы проверить кабель по термике, нужно рассчитать уставку РЗА в ячейке, в которую он будет подключаться. Это для того, чтобы знать время защиты.
И ток к.з. на шинах существующего РУ, тогда
Ітерм=Ік.з. (3-ф) * корень (tc.з.),
где - Ік.з. (3-ф) - ток к.з. на шинах Вашего существующего РУ-10;
tc.з. - уставка по времени защиты в ячейке 10 кВ Вашего существующего РУ-10;
и с вот этой цифрой и нужно сравнивать допустимый ток к.з. кабеля.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #9 : 18 Серпень 2009, 14:50:32 »
plotpik, в файловый архив добавил http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=641. Там расчет кабеля, надеюсь поможет.  :thumbsup:
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #10 : 19 Серпень 2009, 22:33:07 »
Всем  большое спасибо

Только один еще вопрос : ток КЗ на шинах существующего РУ-10кВ
должен сообщить владлец этого РУ?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #11 : 19 Серпень 2009, 23:41:23 »
plotpik, в ТУ должны указать ток КЗ на шинах РУ-10 кВ.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #12 : 21 Серпень 2009, 09:55:47 »
plotpik, в ТУ должны указать ток КЗ на шинах РУ-10 кВ.

Еще такой вопрос - при проверке высоковольтного кабеля
на ток КЗ - длина трассы прокладки этого кабеля роли не играет?


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #13 : 21 Серпень 2009, 10:32:56 »
Цитата: plotpik
Еще такой вопрос - при проверке высоковольтного кабеля
на ток КЗ - длина трассы прокладки этого кабеля роли не играет?
Перевірка на термічну стійкість проводиться по разрахунковому струму КЗ в місці приєднання кабелю (на початку траси) і довжина цього кабелю не впливає на розрахунок .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #14 : 21 Серпень 2009, 14:17:40 »
а зачем в ТУ , на шинах ПС указывают  Iкз мах  (кА) и I кз мин(кА)?