Автор Тема: Алгоритм работы системы дымоудаления  (Прочитано 4406 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Olimpicos

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 35
    • Просмотр профиля
    • Awards

Цитировать (выделенное)
Если вентилятор запустится при закрытых клапанах, потоком может попросту порвать воздуховоды. Попробуйте объяснить заказчику, что риск менять воздуховоды - явно не оптимальный выход.
Палка о двух концах, если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 309
  • -Receive: 827
  • Сообщений: 6 421
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Палка о двух концах, если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор.
А зачем в одном помещении несколько клапанов? Воздуховод-то входит в помещение один раз, а не петляет туда-сюда.

Оффлайн my_move

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 70
  • Сообщений: 717
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор
Это, может быть - если хоть один из откроется - то вентилятор запустится?

Оффлайн Olimpicos

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 35
    • Просмотр профиля
    • Awards
Палка о двух концах, если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор.
А зачем в одном помещении несколько клапанов? Воздуховод-то входит в помещение один раз, а не петляет туда-сюда.
Смотря какая конфигурация помещений. Возможно 1 клапана будет не достаточно

Оффлайн Olimpicos

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 35
    • Просмотр профиля
    • Awards
если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор
Это, может быть - если хоть один из откроется - то вентилятор запустится?

Логика такова - пуск вентилятора осуществляется от сигнала открытия клапана дымоудаления (дабы не порвать воздуховоды)...

Оффлайн my_move

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 70
  • Сообщений: 717
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Логика такова - пуск вентилятора осуществляется от сигнала открытия клапана дымоудаления
Ну, да, логика есть; но вы-то пишете ...
если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор
То есть как бы: пока все из N или Х клапанов не откроются - вентилятор в ход не пойдет, да, так ведь вы написали? Но это же противоречит логике.

Оффлайн Olimpicos

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 35
    • Просмотр профиля
    • Awards
Логика такова - пуск вентилятора осуществляется от сигнала открытия клапана дымоудаления
Ну, да, логика есть; но вы-то пишете ...
если в помещении допустим N-е количество клапаннов, и если хоть 1 не откроется, то не запустится вентилятор
То есть как бы: пока все из N или Х клапанов не откроются - вентилятор в ход не пойдет, да, так ведь вы написали? Но это же противоречит логике.

Какой логике?
а если к примеру 3 клапана из 5 не откроются и запустится вентилятор, какой эффект будет?

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 309
  • -Receive: 827
  • Сообщений: 6 421
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
а если к примеру 3 клапана из 5 не откроются и запустится вентилятор, какой эффект будет?
Обслуживающей организации по шее надают и снимут бабки за восстановление системы.

Оффлайн my_move

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 70
  • Сообщений: 717
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Какой логике? а если к примеру 3 клапана из 5 не откроются...
По той самой; ежели вы проектировщик - вам даже размышлять о том, о чем вы написали, нельзя  :)

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 267
  • -Receive: 917
  • Сообщений: 9 290
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
а если к примеру 3 клапана из 5 не откроются и запустится вентилятор, какой эффект будет?
Olimpicos, все будет работать,

если откроется хоть один клапан, то все будет работать, не совсем корректно, но будет

а в этом случае все клапана и не должны открыться.

Оффлайн t-100

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Сообщений: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если вентилятор запустится при закрытых клапанах, потоком может попросту порвать воздуховоды. Попробуйте объяснить заказчику, что риск менять воздуховоды - явно не оптимальный выход.
Прошу прощения! Хочу уточнить - а были ли в реальности подобные случаи?
Просмотрел на скорую руку характеристики некоторго количества клапанов д/у, и в большинстве есть характеристики типа "тяговое усилие" или "крутящий момент" и т.п..
К тому же на практике во время проверок работоспособности систем ДУ с клапанами с механическим приводом, они открываются (или заканчивают открывание) когда уже работают вентиляторы и очень редко бывают отказы. Думаю, что это всё-таки связано со скоростью выхода на рабочие режимы работы - у вентиляторов это быстрее получается. При этом отказы не по причине "не смог открыться", а по другим причинам.
Поэтому, думаю, что нет оснований слишком переживать, что клапана "не откроются"
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Оффлайн Sharfik

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Сообщений: 576
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Assi system
    • Awards
Хочу уточнить - а были ли в реальности подобные случаи?
У заказчика было что приточка запустилась и короб вентиляции стал из квадратного овальным. Было что схлопывался на оборот. В каком положении были клапана в тот момент не знаю, в первом случае все открыто было кажется.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 309
  • -Receive: 827
  • Сообщений: 6 421
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Прошу прощения! Хочу уточнить - а были ли в реальности подобные случаи?
Сама не видела, наши инженеры рассказывали.
Да и простая логика говорит, что если из тнкостенного короба начать откачивать воздух без притока, то стенки погнутся. Вон народ двери открыть не может, когда ДУ включается, так что тянет там неслабо. Как только приток появляется (клапан хотя бы приоткрывается), давления выравниваются.

Оффлайн t-100

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Сообщений: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
У заказчика было что приточка запустилась и короб вентиляции стал из квадратного овальным. Было что схлопывался на оборот. В каком положении были клапана в тот момент не знаю, в первом случае все открыто было кажется.
Сама не видела, наши инженеры рассказывали.
Ок.! Но всё-таки с фото было бы куда более убедительно.
Вон народ двери открыть не может, когда ДУ включается, так что тянет там неслабо.
Это потому, что параметры не расчитываются и естественно не выполняются.
Усилие при открывнии двери не должно превышать 100 Н, а это не так много...
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер