Автор Тема: Заземление насосной станции  (Прочитано 2827 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа подскажите как правильно в данном случае сделать контур заземления для насосной станции, синий контур это щитки питания на стене, и где расположить шину уравнения потенциалов если возможные калюжи на полу помещения ???

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление насосной станции
« Reply #1 : 23 Червень 2020, 13:33:00 »
Для какого оборудования?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление насосной станции
« Reply #2 : 23 Червень 2020, 13:40:16 »
все насосы, 8 штук , 2 из которых пожаротушения

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление насосной станции
« Reply #3 : 23 Червень 2020, 18:54:42 »
Господа подскажите как правильно в данном случае сделать контур заземления для насосной станции,
rooobert, контур не нужен, нормы не требуют. Достаточно завести от щита ВРУ кабель с РЕ жилой. Кстати, на лестничных клетках ставить щиты нельзя
« Останнє редагування: 23 Червень 2020, 19:09:38 від Сугор »

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление насосной станции
« Reply #4 : 24 Червень 2020, 10:07:40 »
Для какого оборудования?
тогда вынужден вас огорчить - контур заземления указанного оборудования выполняется отдельно от РЩ
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление насосной станции
« Reply #5 : 24 Червень 2020, 10:56:13 »
эти 2 шкафа это и есть 2 РЩ, я два кабеля тяну от ТП 4-х жильных, вопрос как их правильно заземлить ? дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление насосной станции
« Reply #6 : 24 Червень 2020, 10:59:03 »
эти 2 шкафа это и есть 2 РЩ, я два кабеля тяну от ТП 4-х жильных, вопрос как их правильно заземлить ? дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?
проложить шину заземления внутри помещения и вывести её на внешнюю сторону здания, заземлители у строить на нормативном расстоянии от здания
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление насосной станции
« Reply #7 : 24 Червень 2020, 11:04:40 »
дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?
rooobert, не надо ничего дырявить и забивать. РЕN жилу питающего кабеля необходимо присоединить к РЕ и N шинам в РЩ, к СУП здания и в помещении насосной

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: