Автор Тема: Степень защиты извещателей и оповещателей в пожароопаных зонах.  (Прочитано 2909 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электри́ческий прибо́р или электроприбор — это техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.
rga, и что из вышеперечисленного выполняет извещатель? механической работы не выполняет, ничего не греет...
НПАОП 40.1-1.32-01 написано 20лет назад, ПУЭ еще раньше, пожарку тоже не вчера придумали... В старых датчиках типа такого вообще открытая токоведущая часть (и 20 лет назад, на сколько я помню, других вроде бы и не было) но как-то никто не требовал для них высокой степени защиты. Если по анологии брать светильники то они выпускаются от IP20 до IP68 потому что этого требуют нормы. Исходя из того, что промышленность не выпускает извещатели IP44, а извещатели с IP54 - это для взрывоопасных зон, то по моему либо извещатели не относятся к электроприборам, либо степень защиты для их установки в пожароопасных помещениях - не критична

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
что из вышеперечисленного выполняет извещатель

мабуть
или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, и что из вышеперечисленного выполняет извещатель?
Выполняет "и др."  :)
Переключает контакт (рвет или замыкает электрическую цепь), если параметры тока выходят на определенный заданный уровень. Это безадресный. С адресным сложнее, но принцип тот же - меняет параметры тока в зависимости от задымленности помещения или величины темпрературы, отправляет в другой электроприбор (ППКП), который анализирует этот сигнал и тоже что-то делает.
То есть, прибор работает с электрическим током, и без этого самого тока он попросту становится пластмассовой коробочкой с начинкой, совершенно бесполезной.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.
о каком приборе речь? Я так понимаю что о ППКП, но опять же является он прибором?  hmmmm Допустим да, как отсутствие извещателя повлияет на работу ППКП? (какую полезную, с точки зрения физики, работу выполняет ППКП?) он перестанет работать? нет, не будет работать система... Но это мое сугубо личное субъективное мнение.
офф-топ
Является ли мобильный телефон - электрическим прибором? если да, то с ним нельзя заходить в пожароопасные помещения ибо степень защиты не соответствует нормам. Тут вот недавно школу отнести к пожароопасным помещениям, а мобилки есть у всех и у учителей и у учеников. Есть еще часы наручные с батарейками...

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут вот недавно школу отнести к пожароопасным помещениям

офф-топ
 =-0 и шо, категорію їх приміщень тепере розраховувати за ДСТУ Б В.1.1-36:2016 (колишній НАПБ Б.03.002-2007)? Можна детальніше, звідки інфа?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна детальніше, звідки інфа?
одна из тем по молниезащите. коллеги пытались обосновать необходимость выполнения  молниезащиты. Да никто ничего не считал, приняли на основании того что в кабинетах мебель из горючих материалов и полно горючей бумаги в виде учебных материалов (учебники, тетради и т.д.), на полу линолиум, на стенах краска и (или) обои

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
того что в кабинетах мебель из горючих материалов и полно горючей бумаги
не в кабинетах, а в лабораториях. Если лаборатория есть то надо считать категорию, а что выйдет это по результату может и "В", а может и "Д"

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Если лаборатория есть то надо считать категорию
ключевым словом является СЧИТАТЬ, а не заявлять что раз лаборатория то В
а что выйдет это по результату может и "В", а может и "Д"
А может быть и Г, когда что-то искрит, горит и т.д. Но все это к данной теме не относится

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Написано многое и всё по делу!
Но в корень все взглянуть отказались (не критика коллеги!).
Чтобы продуктивно окончить тему, предлагаю уточнить два момента:
онкретно мой случай -
насосная нефтепродуктов ,
1) какие именно нефтепродукты обращаются? какая у них температура вспышки?
помещение "В", зона П-1
2) как (очевидно без этой информации) назначили категорию "В" и класс зоны П-1?
П.С.: из опыта...это возможно если обращается масла и мазут
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
t-100, извините, но Вы опять уходите куда-то в сторону... Какая разница кто и как определял категорию и класс зоны? Коллега получила задание в котором все это указано (определяла не она)... У человека проблема - не может соблюсти нормы... Промышленность не выпускает извещатели с необходимой степенью защиты, а те которые выпускаются не факт что совместимы с другим оборудованием

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
И я так и не смог понять по каким критериям извещатели отнесли к искрящему оборудоваанию?

Высокое напряжение может из-вне помещения по шлейфу вкатить под потолок насосной?
Может. Тот же разряд молнии генерирует т.н. скалярное магнитное поле кое обладает феноменальной проницаемостью и наведёт достаточный для искры заряд. Про шаровую молнию вообще молчу, сам испытал-наблюдал последствия от оной.
И чихать есть ли в насосной слив, правильно ли присвоены категории, зоны, кабели с из/оповещателями - заземлению подлежат. Или же барьеры.
Бог ты мой, ну тёрли же про сие лет с десять в зад.., продолжают перебирать пункты яки четки, куда всё катится?

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чтобы продуктивно окончить тему, предлагаю уточнить два момента:
Цитата: Muta от 07 Май 2020, 16:11:44

    онкретно мой случай -
    насосная нефтепродуктов ,

1) какие именно нефтепродукты обращаются? какая у них температура вспышки?
Цитата: Muta от 07 Май 2020, 16:11:44

    помещение "В", зона П-1

2) как (очевидно без этой информации) назначили категорию "В" и класс зоны П-1?
П.С.: из опыта...это возможно если обращается масла и мазут

Вот потому в своё время пришлось влезть в тему расчётов категорийности с зональностью, ув. rga помнит, ибо такое понаставят, мама не горюй.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Естественно, что пожарные извещатели являются датчиками реагирующими на тепло (огонь) и дым, а следовательно относятся к слаботочным электрическим аппаратам и по своему фунциональному назначению имеют в основном степень защиты IР21. Исходя из этого используйте искробезопасную цепь по ПУЭ, для взрыво-, пажароопасных зон и помещений. Например для Тираса- модуль искробезопасной защиты МБІ-2.
Фрагмент примера схемы внешних подключений см. ниже для "Тирас-8П".
« Останнє редагування: 11 Травень 2020, 16:22:02 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Написано многое и всё по делу!
Но в корень все взглянуть отказались (не критика коллеги!).
Чтобы продуктивно окончить тему, предлагаю уточнить два момента:
онкретно мой случай -
насосная нефтепродуктов ,
1) какие именно нефтепродукты обращаются? какая у них температура вспышки?
помещение "В", зона П-1
2) как (очевидно без этой информации) назначили категорию "В" и класс зоны П-1?
П.С.: из опыта...это возможно если обращается масла и мазут

П-1 , масло,

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
П-1 , масло,
Если так, то с большой долей вероятности категория можеб быть "В", "Г" и "Д" + клас зоны пожароопасная - к взрывозащите требования отсутствуют.
Электрооборудование даже слаботочное должно отвечать требованиям по IP.
р. 5.6, п. 5.6.1,  табл. 5.2 НПАОП 40.1-1.32-01, п. 1.3 гл. 1 р. IV НАПБ А.01.001-2014
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: