По задумке архитектора, интерьер актового зала должен быть таким, как на картинке.



Понятно что это подсветка будет индивидуального исполнения.
Вопросы:
1. Чем реализовать данное исполнение освещения?
2. Как просчитать освещенность и хватит ли ее?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Чем реализовать данное исполнение освещения?
Дизайнеры явно рассчитывают на светодиоды. А как они видят реализацию? Кто-то же должен делать какие-то конструкции.
2. Как просчитать освещенность и хватит ли ее?
В диалюксе. Где-то слышал что вроде бы из 3ДМакса можно конвертировать модель помещения в диалюкс. Светящиеся полосы набрать из ЛЭД панелей, или разместить за белым пластиком прожектора, правда в этом случае не факт что получится равномерное свечение. в 3дМакс можно вставлять файлы с КСС, но не знаю можно ли там увидеть освещенность. То же самое можно сделать в Ревит, но расчет освещенности там какой-то кривой, нужно вводить кучу коэффициентов

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 48
  • -Receive: 36
  • Повідомлень: 153
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажімо, з таких: https://www.osram.ua/ecat/Светодиодные модули для создания световых коробов и рекламы-Линейные гибкие системы-Digital Systems/ua/ru/GPS01_1029045/PP_EUROPE_RU_eCat/
Діалюкс Ево прекрасно рахує (прикинув за 10 хв):

Lux ex machina / UA

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
knjaz, дякую!
Дякую!
А жовтеньке, це яка освітленність?
Якої потужності модулі?
Чи враховані втрати на матовому склі?
Ось розрізу залу.
Якщо ви не проти, то звернемося до вас під час проектування, а й можливо, якщо все буде добре, то і під час монтажу.



Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 48
  • -Receive: 36
  • Повідомлень: 153
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Світло-жовтий - 165 лк (відбивання 70/50/20 і запас 1,25).