Всем привет  :)

Кнорринг "Справочная книга для проектирования электрического освещения" - https://profsector.com/media/catalogs/58d695d66f756.pdf



На стр. 310 есть таб. 12.47



Как я понимаю, данная таблица рассматривает нагрузки с cos φ = 1?
Использовать данную таблицу для расчета падения напряжения с индуктивными нагрузками не корректно?



Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как я понимаю, данная таблица рассматривает нагрузки с cos φ = 1?
Использовать данную таблицу для расчета падения напряжения с индуктивными нагрузками не корректно?
Сам Кнорринг так говорить.

На практиці це означає, що для розрахунку мереж освітлення, для більшості випадків, такої точності достатньо, так як в мережах освітлення використовуються кабелі малого перерізу у яких індуктивний опір значно менший за активний. Для кабелів більше 10 мм.кв. раджу використовувати біль "дорослі" формули :)

 