Вообщем получилось как то так :
Схема.
Масляный трансформатор 1000 КВА---линия АПВ 8(1х120) 30 метров-----щит ОПМ ----- линия АПВ 4(1х120) 160 метров ---- щит ОП --- линия ВВГ-Нг 5х2,5 150 метров.
По справочнику И.Ф. Шаповалова Iк.з = Uл/(Zп + (Zт/3)).
Данные есть в таблицах раздела. Zп для каждой кабельной линии взял из таблицы и умножил на длинны, затем сложил получившиеся сопротивления. Zт/3 - тоже из таблиц.
Если правильно посчитал, ток однофазного к.3 в конце линии составит около 79А. Цифра конечно не точная, так как там в таблицах кабели все с плюсом (у меня сечение нулевой жилы такое же как у фазной таких в таблицах нет).
Оставляю магистраль к светильникам ВВГ-Нг 5х2,5 и ставлю на неё автомат АВ2000/3 С16 400У3. Ошибся с характеристикой, выберу АВ2000/3 В16 400У3.
Спасибо всем за подсказки.