Автор Тема: Вопрос про сварочные аппараты  (Прочитано 3081 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго дня.
Возникла следующая проблема - надо запитать аппарат контактной точечной сварки N=75кВА, Nмах=220кВА. Больше никакой информации нет.
Могу ли я предусмотреть автоматический выключатель и кабель, исходя из того, что соs такого аппарата = 0,5?  У меня получилось, что при cos=0.5, я должен выбрать автоматический выключатель и кабель на ток 335А.  Это правильно? Дело в том, что мне не приходилось еще подключать такие сварочные аппараты. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Буду очень благодарен за совет



Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #1 : 28 Квітень 2020, 17:24:54 »
plotpik, нужно искать паспорт на оборудование. Сварочники работают в повторнократковременном режиме.

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 161
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #2 : 28 Квітень 2020, 19:29:21 »
нужно искать паспорт на оборудование
Полностью поддерживаю, в паспорте должны быть рекомендации по сечению кабеля(в зависимости от расстояния), а также допустимый нижний порог напряжения по которому можно провести расчеты.Если данных нет-тогда по максимальной мощности лучше  считать,учитывая что там будет очень большая реактивная составляющая(соответственно падение напряжения).Если расстояние большое,то возможно целосообразно будет установка тиристорной КУ около сварочного поста,чтобы разгрузить линию и уменьшить сечение кабеля и потери.Кроме того желательно знать длительность рабочих циклов сварки,трехфазное или пофазное включение...Вот например реальный процесс точечной сварки:

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Вопрос про сварочные аппараты
« Reply #3 : 29 Квітень 2020, 02:59:56 »
А еще в паспорте должна быть схема внутренняя. Чтобы не оказалось так, что он на двух фазах сиди только.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю