Автор Тема: Защита кабеля в земле с помощью кирпича  (Прочитано 10084 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн inspektorpo

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 39
  • -Receive: 133
  • Сообщений: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
devchonka, ГКД 34.21.260-2003 „Инструкция по применению и прокладке сигнальной ленты в траншеях с силовыми кабелями напряжением до 35 кв и контрольными кабелями”
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Оффлайн IgorS

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 60
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 548
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Sergey U., Це не є офіційне видання а довідник

Оффлайн kurdagan

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Сообщений: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Наказу №375 МПЕ України від17.07.03р.
Это иструкция по использования в виде защиты кабеля защитную полосу с указание "Обережно кабель".
Но по поводу класть полосу или кирпич оставили право за проектной организацией.
В приложениях есть все приказы касающиеся этого вопроса.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=537
« Последнее редактирование: 19 Август 2009, 16:39:27 от kurdagan »

Оффлайн Star

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А кирпич какой марки должен применяться в кабельных траншеях ?

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
кирпич какой марки должен применяться в кабельных траншеях ?
Не селикатный .
ПУЕ України . 2.3.59.   Кабели по всей длине трассы КЛ необходимо защищать от механических повреждений или прокладывать над ними сигнальные пластмассовые ленты.
Для защиты кабелей напряжением до 20 кВ от механических повреждений использовать глиняный кирпич необходимо только на участках трассы, где при наличии других подземных коммуникаций возможны частые раскопки.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн mental

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 533
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Глиняный кирпич. Применение силикатного, а также пустотелого  или дырчатого глиняного кирпича не допускается.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Оффлайн Star

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я имею в виду марку !

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я имею в виду марку !
Не нормується .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн PrepsuPatha

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Сообщений: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я имею в виду марку !
Не гоже где ни попадя восклицательные знаки ставить, а спрашивать нужно правильно - в данном случае не марку, а пример:
Кирпич глиняный полнотелый, например марки 75, 100, 125, 150 и 200,  или кирпич керамический сплошной (полнотелый) по ГОСТ 530-95 (ДСТУ Б В.2.7-61-97).

Оффлайн Sergey U.

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 46
  • -Receive: 247
  • Сообщений: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я закладываю - Кирпич красный КР 75/1400/15 по ГОСТ 530-80
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Оффлайн Star

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
а спрашивать нужно правильно - в данном случае не марку, а пример:
Так всё таки же марку кирпича :D

Оффлайн Star

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот ещё вопрос созрел - при прокладке кабелей в асбестоцементной трубе расстояние в 100 мм должно быть между трубами или кабелями в этих трубах ?

Онлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 271
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот ещё вопрос созрел - при прокладке кабелей в асбестоцементной трубе расстояние в 100 мм должно быть между трубами или кабелями в этих трубах ?
гл.2.3 ПУЕ
Опыт - сын ошибок трудных.

Оффлайн PrepsuPatha

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Сообщений: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот ещё вопрос созрел - при прокладке кабелей в асбестоцементной трубе расстояние в 100 мм должно быть между трубами или кабелями в этих трубах ?
Между трубами в свету

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Между трубами в свету
Все таки між кабелями  .
ПУЕ . 2.3.61. Расстояние между КЛ в траншее должно составлять не менее:
—   0,1 м ? между силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.