Автор Тема: Защита кабеля в земле с помощью кирпича  (Прочитано 15617 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka, ГКД 34.21.260-2003 „Инструкция по применению и прокладке сигнальной ленты в траншеях с силовыми кабелями напряжением до 35 кв и контрольными кабелями”
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U., Це не є офіційне видання а довідник

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наказу №375 МПЕ України від17.07.03р.
Это иструкция по использования в виде защиты кабеля защитную полосу с указание "Обережно кабель".
Но по поводу класть полосу или кирпич оставили право за проектной организацией.
В приложениях есть все приказы касающиеся этого вопроса.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=537
« Останнє редагування: 19 Серпень 2009, 16:39:27 від kurdagan »

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кирпич какой марки должен применяться в кабельных траншеях ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кирпич какой марки должен применяться в кабельных траншеях ?
Не селикатный .
ПУЕ України . 2.3.59.   Кабели по всей длине трассы КЛ необходимо защищать от механических повреждений или прокладывать над ними сигнальные пластмассовые ленты.
Для защиты кабелей напряжением до 20 кВ от механических повреждений использовать глиняный кирпич необходимо только на участках трассы, где при наличии других подземных коммуникаций возможны частые раскопки.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Глиняный кирпич. Применение силикатного, а также пустотелого  или дырчатого глиняного кирпича не допускается.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я имею в виду марку !

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я имею в виду марку !
Не нормується .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я имею в виду марку !
Не гоже где ни попадя восклицательные знаки ставить, а спрашивать нужно правильно - в данном случае не марку, а пример:
Кирпич глиняный полнотелый, например марки 75, 100, 125, 150 и 200,  или кирпич керамический сплошной (полнотелый) по ГОСТ 530-95 (ДСТУ Б В.2.7-61-97).

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я закладываю - Кирпич красный КР 75/1400/15 по ГОСТ 530-80
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а спрашивать нужно правильно - в данном случае не марку, а пример:
Так всё таки же марку кирпича :D

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот ещё вопрос созрел - при прокладке кабелей в асбестоцементной трубе расстояние в 100 мм должно быть между трубами или кабелями в этих трубах ?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот ещё вопрос созрел - при прокладке кабелей в асбестоцементной трубе расстояние в 100 мм должно быть между трубами или кабелями в этих трубах ?
гл.2.3 ПУЕ

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот ещё вопрос созрел - при прокладке кабелей в асбестоцементной трубе расстояние в 100 мм должно быть между трубами или кабелями в этих трубах ?
Между трубами в свету

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Между трубами в свету
Все таки між кабелями  .
ПУЕ . 2.3.61. Расстояние между КЛ в траншее должно составлять не менее:
—   0,1 м ? между силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.