Автор Тема: Допустимый ток одножильного кабеля.  (Прочитано 3269 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, у меня просто лежит руководство по эксплуатации Южкабеля 2007 года. Я не знаю, что прописано в ПУЭ, но у Южкабеля вроде как цифирь в актуальном каталоге та же самая.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если кому интересно...
Звонил на Южкабель, они подняли ТУ. В ихнем ТУ информация аналогичная ПУЕ, есть также примечание про прокладку треугольником. Т.е., в ПУЕ и на сайте Южкабеля длительно-допустимые токи указаны с учетом совместного нагрева.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на сайте Южкабеля длительно-допустимые токи указаны с учетом совместного нагрева
Тобто як для 3 кабелів

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, Я сомневаюсь ,что при прокладке 3-х одножильных кабелей в треугольнике есть смысл учитывать их взаимный нагрев. Поскольку ток по ним идет одинаковый, температура жил стало быть тоже одинаковая. О каком взаимном нагреве мы тогда можем говорить?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, ну одно дело когда мы прокладываем отдельно 3 кабеля, например на расстоянии 100мм друг от друга, а другое, когда их соединяем вместе. Условия охлаждения ухудшаются, соответственно кабели перегреваются при том же токе.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, ну поэтому у них в таблице и даны токи для треугольника и для плоской схемы.
Там вроде бы еще как-то взаимоиндукция учитывается (честно говоря в эти дебри я не лазил), просто выяснил для себя, что треугольник лучше (там какие-то магнитные поля то ли перекрываются, то ли компенсируются, то ли еще что-то) чем плоская схема и успокоился.
Тут еще какой вопрос: для 10 кВ взаимный нагрев неактуален ввиду малой загрузки кабелей (в формулу тепловыделения ток входит в квадрате, поэтому даже при 50% загрузке тепловыделение уменьшается в 4 раза, а реальные загрузки, судя по замерам, составляют 25-30% а то и меньше). Как быть для 0,4 кВ? Не знаю, но предполагаю что там загрузка тоже далека до 100%, а стало быть и тепловыделение не так страшно как кажется :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
у них в таблице и даны токи для треугольника и для плоской схемы.
Такие таблицы я видел для сшитого полиэтилена, а вот для АВВГ, есть только 2 колонки: для постоянного и для переменного тока. Поэтому и не мог понять, эти таблицы для треугольника, для плоской схемы или вообще для одного кабеля. Ну вроде бы разобрался :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19beer
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Сбал

  • Гість
(там какие-то магнитные поля то ли перекрываются, то ли компенсируются, то ли еще что-то)
Один ток закручивает пространство, другой разкручивает, по итогам то, что назвал "компенсация", правило штопора помним? Оно, вино любить надо  :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
правило штопора помним? Оно, вино любить надо
От блин, а нам в институте парили "Правило Буравчика", заразы  :D
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Сбал

  • Гість
правило штопора помним? Оно, вино любить надо
От блин, а нам в институте парили "Правило Буравчика", заразы  :D

отож, потому в КПИ и не вышло у меня, ибо какой такой, - буравчик, эт чего мне буравить будуть? Нафик-нафик, и пошел в КГУ.  ;)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это до Горбачева было правило буравчика (штопора), а потом переименовали в правило правой руки :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Ну я уже самих правил не вспомню, помню только что их было 3:
1) левой руки
2) правой руки
3) буравчика (штопора)

Я помню что у нас Физик говорил: Ну что, начнем индийские танцы? и давай дурные вопросы задавать :)))
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а де можна було б знайти ДСТУ ІЕС 60287-1-3 - цікаво на нього було б подивитись

 