Roman3R, спасибо за инфу, попутный вопрос: как в случае установки щитка в номере и запитки от него приборов вентиляции (в случае Бригадира это кондиционер, в моём случае это фанкойл) решать вопрос с отключением вент оборудования при пожаре?

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #31 : 30 Січень 2011, 17:50:21 »
Адресные системы сигнализации позволяют включать в один шлейф и датчики сигнализации и исполнительные модуля для отключения/включения чего либо. Вам по видимому придется еще включать и светозвуковую сигнализацию при пожаре.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #32 : 30 Січень 2011, 17:55:08 »
При пожаре зачем в номере/ах 220? Рубаем усе.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #33 : 30 Січень 2011, 17:59:33 »
а есть ваще смысл рубать сплит систему или фанкойл если оне с наружным воздухом никак не связаны?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #34 : 30 Січень 2011, 18:35:37 »
SergyK, все, что способствует перемещению воздушных масс - в отруб. Да и вообще, как тушить внутр.пожарным "шлангом", если в розетке 220? ИМХО.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #35 : 31 Січень 2011, 10:03:53 »
А кто как решал данный вопрос на практике? Интересно было бы ознакомится с опытом ув. Бригадира.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #36 : 31 Січень 2011, 10:19:47 »
все, что способствует перемещению воздушных масс - в отруб
sbal, Както общался с ОВешниками по данному вопросу, мне объяснили что не все вентиляторы необходимо отключать при пожаре. К примеру вентиляторы санузлов не обязательно отключать, по моему, в этот список входят и вентиляторы фанкойлов. Дело не в перемещении воздушных мас, а в притоке свежего воздуха, фанкойл же, так же как и кондиционер, гоняет воздуж внутри помещения.
Да и вообще, как тушить внутр.пожарным "шлангом", если в розетке 220?
Соглас но ПУЭ, как мне объяснил пожарник, автоматически отключается только вентиляция. А когда приезжают пожарные отключается все здание полностью вместе с дымоудалением и другими противопожарными ситемами, но уже после полной эвакуации людей из здания.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #37 : 31 Січень 2011, 11:06:39 »
мне объяснили что не все вентиляторы необходимо отключать при пожаре
СНиП 2.04.05-91* . 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п. 5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #38 : 31 Січень 2011, 11:30:14 »
Здесь вроде как и не поспоришь. Но бытовые кондиционеры, обычно, подключаются от розеток, ветиляторы сан узлов от сети освещения, ветиляторы фанкойлов от груповых щитков после счетчика.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #39 : 31 Січень 2011, 17:45:33 »
В общем решил сделать так: в каждом щитке номера на автомат через который запитан фанкойл, поставлю независимый расцепитель и с управлением от пожарного щита. Думаю не самый лучший вариант, но другого выхода я, честно говоря, не вижу.
з.ы. конструктивная критика приветствуется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #40 : 31 Січень 2011, 17:54:14 »
В данном случае независимый расцепитель лучше чем контактор. А вообще-то когда-то мне ОВешники давали задание какое оборудование необходимо отключать при пожаре. К примеру руфтопы отключались через систему диспечеризации.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #41 : 31 Січень 2011, 20:38:32 »
В общем решил сделать так: в каждом щитке номера на автомат через который запитан фанкойл, поставлю независимый расцепитель и с управлением от пожарного щита.
А не лучше ли при пожаре отключить все номера полностью и оставить эвакуационное освещение в коридорах?
Шо ж такие сложности сочинять?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #42 : 31 Січень 2011, 20:40:39 »
Kirlos, добавь схему Roman3Rа к моей схеме и получишь то шо надо по поводу карточек. 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #43 : 01 Лютий 2011, 02:56:10 »
Шо ж такие сложности сочинять?
100 номеров - отсюда с ППКП АПС 100 релейных выходов  :'(
Ну в крайнем случае поэтажно "алгоритм" Бригадира, Ответ #41
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #44 : 03 Лютий 2011, 11:56:54 »
100 номеров - отсюда с ППКП АПС 100 релейных выходов