Мотель на 100 номеров
« : 08 Лютий 2008, 15:52:10 »
Ести три этажа с номерами.
Собствено есть два врианта:

1. Отделить свет и розетки по всем номерам (ну как бы по правильному)
2. В каждый номер завести по группе и совместить розеточную и сеть освещения номера.

2-ой для меня более логичный.
Какие у Вас соображения по этому поводу?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #1 : 08 Лютий 2008, 15:54:45 »
А номера большие?
Мне кажеться что лучше первый вариант. На розетки ставишь УЗО. И если оно срабатывает у тебя есть свет. А если совместить, то номер остается без розеток и света.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #2 : 08 Лютий 2008, 16:04:00 »
Цитата: Yurik
А номера большие?
нет, 1-2 местные.
Просто если в одном номере врубят какой-то кипятильник, то из-за этого номера отключаться розетки других номеров. Т.к. на каждый номер тянуть розеточную группу как-то не сильно хочеться, хотя если в номере 5 розеток, то можно и отдельную, но тоже как-то жирновато.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #3 : 08 Лютий 2008, 16:31:40 »
А вести отдельную группу в каждый номер тоже мне кажется жирновато как-то.
По-моему надо разделить розетки и освещение скажем по 3 номера.
Учитывай, что в каждом номере могут поставить кондиционер, холодильник, ТВ.

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #4 : 08 Лютий 2008, 17:03:23 »
Ести три этажа с номерами.
Собствено есть два врианта:

1. Отделить свет и розетки по всем номерам (ну как бы по правильному)
2. В каждый номер завести по группе и совместить розеточную и сеть освещения номера.

2-ой для меня более логичный.
Какие у Вас соображения по этому поводу?
Как показала практика - второй вариант наиболее предпочителен.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #5 : 10 Лютий 2008, 16:24:36 »
По поводу второго варианта, если в голове поставим 16А дифавтомат на номер, то выключатели света тоже должны быть 16А. Бывают такие? Верна ли логика?

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #6 : 10 Лютий 2008, 17:37:45 »
По поводу второго варианта, если в голове поставим 16А дифавтомат на номер, то выключатели света тоже должны быть 16А.
На каком основании .. ?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #7 : 10 Лютий 2008, 17:40:50 »
узо выпускают со следующими номиналами:In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #8 : 10 Лютий 2008, 17:44:31 »
И потом я бы от одной фазы делал бы разделение: автомат 10А на освещ. УЗО 16А на розетки
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #9 : 10 Лютий 2008, 17:53:57 »
Вот еще рекомендации:
Установка УЗО должна предусматриваться во ВРУ, расположенных в помещениях без повышенной опасности поражения током, в местах, доступных для обслуживания.

Выбор места установки УЗО в групповых цепях электроустановки зданий должен выполняться с учетом включения в зону действия УЗО прежде всего участков электрической групповой цепи с наибольшей вероятностью электропоражения людей при прикосновении к токоведущим или открытым проводящим частям электрооборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции оказаться под напряжением (розеточные группы, ванные, душевые комнаты, стиральные машины, помещения с повышенной опасностью поражения током и т.п.).

УЗО, предназначенные для осуществления противопожарной защиты, должны устанавливаться на главном вводе объекта.

В многоквартирных жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать в групповых, в том числе квартирных щитках, допускается их установка в этажных распределительных щитках, в индивидуальных домах - во ВРУ и этажных распредщитках.

В схемах электроснабжения радиального типа со значительным количеством отходящих групп рекомендуется установка общего на вводе и отдельного УЗО на каждую группу (потребитель) при условии соответствующего выбора параметров УЗО, обеспечивающих селективность их действия.

При выборе места установки УЗО в здании следует учитывать: способ монтажа электропроводки, материал строений, назначение УЗО, условия эксплуатации по электробезопасности, параметры УЗО, класс помещений, схемы подключения электроприборов и т.п.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #10 : 10 Лютий 2008, 18:06:44 »
И потом для ванных и душевых  комнат нужно вести отдельную проводку.
Мощность для одной розетки не более 1кВт.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #11 : 11 Лютий 2008, 08:28:04 »
Цитата: Demuypr
Цитата: andery от 10 Февраль 2008, 16:24:36
По поводу второго варианта, если в голове поставим 16А дифавтомат на номер, то выключатели света тоже должны быть 16А.
На каком основании .. ?
На том, что автомат должен защищать элетрооборудование находящееся за ним.
Цитата: Войнов Олег
И потом для ванных и душевых  комнат нужно вести отдельную проводку.
Мощность для одной розетки не более 1кВт.
Ну для жилья еще соглашусь, для мотеля как-то не логично.

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #12 : 11 Лютий 2008, 13:13:20 »
Обрати внимание заказчика на то, каким образом будет происходить управление эл питания в номере. Возможен вариант управления ( вкл/отк ) посредством карточки:
На дверной ручке находится модуль - электронный ключ, в случае успешного распознавания - происходит разблокировка магнитного ключа и клиент попадает в номер. На обратной стороне ( в комнате ) находится т.н. база, т.е. зашел, вставил карточку и че там делаеш.. Если забыл вставить - эл/эн не "подается".
Выходя - вынул карточку с базы.. и минут через 5ть автоматически откл. эл/эн в номере.
PS. Карточки от номеров пластиковые. Как правило хранятся у ресепшена..

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #13 : 11 Лютий 2008, 13:31:11 »
Цитата: Войнов Олег
И потом для ванных и душевых  комнат нужно вести отдельную проводку.
Мощность для одной розетки не более 1кВт.
Для ВАННЫХ КОМНАТ действительно желательно провести отдельную проводку от РЩ стоящего в номере. Насчет розеток: как правило в ВАННОЙ КОМНАТЕ предусматриваю силовую розетку для эл. бритвы, совмещенный розеточный блок [DATA + TV + силовая розетка] для подключения LCD монитора напротив головы клиента в ванной, телефоный модуль (вывод l = 1 м ) возле унитаза. Модуль фена подключается от вывода ( l = 1м ) в виде отельного блока. Место установки оных должны указать дизайнеры помещений.. Также, как правило, делаю подогрев зеркал ( нагревательным матом ), подсветку зеркал и потолочный динамик подключенный от звукового выхода телевизора (через димер, установленный возле зеркала) из спальни, для трансляции звука/музыки. Это перечень установочных модулей без учета освещения ВАННОЙ КОМНАТЫ и душевой.

PS. К сожалению, не всегда удается сделать все согласно НТД. Очень часто задание на проектирование поступает от дизайнера с резолюцией "А я так хочу". И если ответственность не лежит на мне, то я особо не протестую ( к примеру, против розетки над ванной ).
Растоянние от умывальника до розетки не регламентировано ни одним НТД.. Это я понимаю. А вот насчет ванной тут был не совсем ясный момент. Дизайнер взял ответственность на себя - ну и ладно..
Я-то понимаю что установка штепсельных розеток допустима только на растоянии 0.6 м от края ванной, в горизонтали.
« Останнє редагування: 11 Лютий 2008, 14:42:13 від Demuypr »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #14 : 11 Лютий 2008, 13:42:56 »
ЭЭЭЭ, у меня мотель в горах, а не 5-звездочный готель.  ;)

Цитата: Demuypr
Для ВАННЫХ КОМНАТ действительно желательно провести отдельную проводку от РЩ стоящего в номере.
Нормативно требуется?

 