Автор Тема: Резерв клемм коробок  (Прочитано 2932 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Резерв клемм коробок
« : 03 Квітень 2020, 19:13:26 »
Отмененный ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків і споруд" имел п.1.6.23 "Соединительные линии должны иметь резервный запас по жильности кабелей и по клеммам телефонных коробок соответственно по 20 %". В действующих НТД  ничего подобного не нахожу. Чем (кроме здравого смысла) можно обосновать необходимость резерва клемм коробок? Поиском по форуму пользовался.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв клемм коробок
« Reply #1 : 04 Квітень 2020, 18:06:38 »
Чем (кроме здравого смысла) можно обосновать необходимость резерва клемм коробок?
А зачем вам резервирование клемм? В чем состоит проблема?

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв клемм коробок
« Reply #2 : 04 Квітень 2020, 18:48:34 »
Здравый смысл подсказывает - при отсутствии резерва срыв резьбы даже на одной клемме может привести к неработоспособности системы.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв клемм коробок
« Reply #3 : 04 Квітень 2020, 18:53:50 »
Здравый смысл подсказывает - при отсутствии резерва срыв резьбы даже на одной клемме может привести к неработоспособности системы.
А кто ее будет крутить туда-сюда до срыва?
Кроме того, заменить клеммную колодку - просто.

Кроме того, ЕН54-14 предписывает:
7.3.5 Кабельні з’єднання та окінцювання
   За можливістю треба уникати кабельних з’єднань, крім тих, які розташовані всередині корпусів устатковання. Якщо з’єднання кабелю неможливо уникнути, то його треба розміщувати в придатній, доступній з’єднувальній коробці, яку неможливо переплутати з коробками інших систем.
   Способи кабельних з’єднань і типи окінцювання повинні вибиратися так, щоб мінімізувати будь-яке зниження надійності та вогнестійкості в порівнянні з цільним кабелем.

Закладывайте в проект нормальные коробки с нормальными колодками.
« Останнє редагування: 04 Квітень 2020, 18:55:26 від rga »

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв клемм коробок
« Reply #4 : 04 Квітень 2020, 19:00:22 »
Спасибо, понятно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.