Автор Тема: Опори освещения под высоковольтной линией  (Прочитано 2219 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли размещать опоры освещения под высоковольтной линией (35-110кВ)?
Под ней запроектирован пешеходный переход, который нужно осветить.
Если можно - то какое расстояние должно быть от проводов высоковольной линии до опоры?
Или подскажите в каком документе смотреть.
Спасибо!

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 48
  • -Receive: 36
  • Повідомлень: 154
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо погодите виконання робіт в охоронній зоні 20 метрів від лінії 110 кВ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF
"Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

     уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної
ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами,
що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови
невідхиленого їх положення на відстань:

     (для повітряних ліній напругою)
      2 метрів          - до  1 кВ
     10 метрів          - до 20 кВ
     15 метрів          -    35 кВ
     20 метрів          -   110 кВ
     25 метрів          -   150, 220 кВ
     30 метрів          -   330, 400, 500, +(-)400 кВ
     40 метрів          -   750 кВ; "
Lux ex machina / UA

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Под ней запроектирован пешеходный переход
по-моєму, це недобре рішення. Прямої заборони нема, але відповідно до тих же Правил охорони ел.мереж пункт 8. Забороняється: п.п. 9......проводити будь-які заходи, пов"язані з великим скупченням людей.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: