Дымодуаление кинотетаров
« : 23 Березень 2020, 11:08:38 »
Добрый день, ув.автоматчики и вентиляционщики.  Интересует вопрос касательно дымоудаления, ДБН В.2.2-16:2019  пункт 15.22 Если мест более 300 или плозаадь 200м2 тогда нужно предусматривать дымоудаление.
На сколько мне известно, каждый кинозал должен оборудоваться СПДЗ .

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымодуаление кинотетаров
« Reply #1 : 23 Березень 2020, 12:11:12 »
Это первая несостыковочка...ДБН В.2.5-56:2014 п. 10.2.4 е)
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымодуаление кинотетаров
« Reply #2 : 23 Березень 2020, 15:08:14 »
Это первая несостыковочка...ДБН В.2.5-56:2014 п. 10.2.4 е)
Да , но где то было еще фраза конкретно за кинотеатры, и кинопроекционные, нам еще замечания писали....не могу вспомнить в каком нормативном дкоументе было. ;)

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымодуаление кинотетаров
« Reply #3 : 25 Березень 2020, 11:29:01 »
Вполне возможно!
Кто старое помянет - тому глаз вон!
Если брать во внимание ДСТУ CEN/TR 12101-4 и 5-ю часть, то комментировать вообще нет смысла - слишком тонкий вопрос...много нюансов,или слишком усложнено...
Покрутите указанную серию стандарток - что-то выкрутите.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымодуаление кинотетаров
« Reply #4 : 27 Березень 2020, 16:42:33 »
Это первая несостыковочка...ДБН В.2.5-56:2014 п. 10.2.4 е)
Как по мне то никакой нестыковки нет.
ДБН В.2.5-56:2014 п.10.2.4 е)
- площею 55 м2 і більше, які призначено для зберігання або де використовуються горючі матеріали, за наявності постійних робочих місць.
ДБН В.2.2-16:2019 п.15.22
- із залів для глядачів міскістю 300 і більше та з приміщень площею більше 200 м2 без природнього освітлення з наявністю горючих матеріалів, ....
То есть в первом случае ограничение зависит от площади и наличия постоянных рабочих мест, а во втором завязано на площади.

P.S. Наличие специфических требований к различным группам зданий в зависимости от функционального назначения не является чем то новым. Так к примеру требования к необходимости дымоудаления из коридоров общественных и административных зданий абсолютно разные.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымодуаление кинотетаров
« Reply #5 : 27 Березень 2020, 16:50:36 »
Если брать во внимание ДСТУ CEN/TR 12101-4
Данный "нормативный документ" не распространяется на проектирование систем дымоудаления, а относится только к смонтированным системам и предназначен для технического обслуживания и поддержания эксалуатационных характеристик, что  и указано в сфере его использования.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымодуаление кинотетаров
« Reply #6 : 27 Березень 2020, 16:52:30 »
Относительно стандартов серии ДСТУ CEN/TR 12101 есть интересная статья.
https://firesafety-ua.blogspot.com/2020/02/centr-12101-42016-centr-12101-52016.html

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымодуаление кинотетаров
« Reply #7 : 27 Березень 2020, 17:14:31 »
Данный "нормативный документ" не распространяется на проектирование систем дымоудаления, а относится только к смонтированным системам и предназначен для технического обслуживания и поддержания эксалуатационных характеристик, что  и указано в сфере его использования.
Да чё уж там! Прямо скажем СТАНДАРТ! Да ещё и не обязательный (хи-хи)!
Ага именно на обслуживание распостраняется...
Нет, но по процедуре Вы безусловно правы - что вс разделе 1 написано, то бесспорно!
При этом Первое предложение противоречит последнему, а это говорит о криворукости писателей!
Ди и чё там греха таить - Вы пробовали разделы 5, 6, 7, 8, 9 применить в существующей системе СПДЗ???
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: