Посоветуйте формулу или литературу: как выбрать внутрифазную дистанционную распорку и длины подпролетов. ВЛ 330кВ 2 провода в фазе.

Оффлайн Makros

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Сообщений: 55
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Украина = СОУ 45.2-00100227-24:2010 - Захист проводів і тросів повітряних ліній електропередавання від вітрових коливань (вібрації, галопування, субколивань). Методичні вказівки. (Розділ 9)
Россия = СО 34.20.264-2005 - Рекомендации по применению многочастотных гасителей вибрации ГВП и унифицированных гасителей вибрации ГВУ на воздушных линиях электропередач напряжением 35 - 750 кВ. (Раздел 6)